Народ! Срочно нужна помощь.
Пускаем чиллеры. Нагрузка есть порядка 50%. Общая мощьность системы 1200кВт. На выходе у чиллеров уставка 7 градусов. После часа работы холодилки останавливаются, притом, что в подаче нагрузки температура не опускается ниже 10 градусов. Перед остановкой на выходе чиллеров 7-9 градусов (по термометру). Минут через 10 один чиллер запускается и останавливаются минут через 15. В подающей трубе системы температура в приделах 12-16 градусов. Пробовали занижать уставку до 5 градусов. На выходе из чиллеров температура действительно снижается, а в системе практически не меняется. Сервисники от производителя ХМ в машинах проблем не видят.
HELP!!!
Robin
Бак есть. Патрубков четыре по 150. Два - вход/выход от чиллеров, два от потребителей.
tuguzak
Сегодня останавливались штатно в start-up, включались через 15 минут как прописано. Нерабочий день, нагрузка маленькая. Компрессора раскручивались, и сразу плавно останавливались. В пятницу холодилки работали почти весь день на четверть мощности без остановок. На холодилках 8/10 было в среднем, на нагрузке 11/16. На нагрузке расход воды существенно ниже расчетной Не все запущено еще.
Robin
1. Ты бы сначала излажил суть идеи. Мы бы ее обсудили тут коллективным разумом.
2. Сумма запрошенного гонорара ах...енна.
3. Скинь свой телефон в личку, может договоримся на более земные условия сотруднечества.
axe9, ты даже не представляешь на сколько дорого это стоит. Я в своей жизни столько денег за день работы никому не платил. Что сделали, видел. То, что стало работать нормально, то же видел. А почему не работало и почему заработало, я так и не понял.