Вопрос такой:
учитывают ли все эти программы при расчёте охладителей приток теплоты от своего аэродинамического и гидравлического сопротивления?
примерчик.
взял абстрактного коня в вакууме, два охладителя последовательно, размер 1655х1000.
расход 16000кубов
суммарное падение по воздуху на обоих составляет порядка 700 Па.
при расходе 4,45куб.м./сек и при падении 700 Па потери составляют = 3111 Ватт, что равно примерно 1,5% общей мощи развиваемой теплообменником. плюс потерь по гидравлике набегает порядка 2500 Ватт. и того сумма = примерно в 5500 Ватт.
при общей расчётной мощности т/о 200кВт это уже заметная цифра - что-то около 3%
вот собственно и возник вопрос - что делать с этой цифрой? если программы её уже учитывают, то всё ок. если нет - тогда мне самому её надо учесть.
или я что-то путаю и всё совсем не так и не туда?
Фёдор, если владеешь инфой - скажи, будь ласка..
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].
мне нужно три шумоглушителя подобрать для существующих систем вентиляции.
расходы = 12000, 14000 и 29000 кубиков
основное требование - они должны быть набором типа "сделай сам" - из небольших и довольно плоских кусков. дверки крохотные, большую бандуру в них не протащишь.
тут много говорили, хотя и плевались, про ВТС, кажется... или что-нить аналогичное.
сдаётся мне, что это то, что мне подойдёт.
направьте, плз, по прямой ссылочке, где можно это чудо в картинках посмотреть, ттх полистать и т.п.
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].
Ищу увлажнитель производительностью на 5..6..7кг/час при темп. +24..28*С
исполнение д.б. в виде отдельного устройства, могабыть со своим вентом.
мои хотелки:
это должон быть не распылитель и не парогенератор
должен работать на советской водопроводной воде
разумный расход воды на продувку
без насоса
д.б. отсутствие потребности в сменных элементах
легкость очистки и обслуживания
ищу внешник ME PU-2VJA на 22м фреоне.
ищу быстро :)
пишите в личку, в мыло lord-n@narod.ru или в аську 347138318 или звоните в телефоны.
спросить меня или Ирину.
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].
ищю ОЕМ парогенератор с ТЭНами. на 100...150 кг/час.
т.е. просто бочка из нержавейки с ТЭНами и минимальным минимумом типа защитные термостаты и т.п.
може кто чего где видел?
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].
неспешно инересуюсь существованием такой техники. либо готовой, либо из чего можно соорудить.
электронагрев. мощность порядка 20кВт. расход не менее 3000.
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].