подводи везде и побольше, не промахнешься ;)
тут где было уж на эту тему...
если это сплит, предположительно, без всяких лишних закидонов, то 2х(5х2,5)меж.бл.+1х(5х2,5)питалово, по опыту, устраивает практически в любом случае.
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].
в прошлом году по зиме была подобная ситуация - кто-то заправлял прецизионник в холод, влил в него весь балон, но нормальной работы так и не мог добиться.
когда вызвали меня на объект - первое на что обратил внимание - стоит регулятор давления конденсации, а провода вента конд-ра подключены не к нему, а к входным клеммам питания. :D
после правильного подключения пришлось слить весь фреон, отвакуумировать, заправить снова.
запрвляю следующим образом: после вливания некоего кол-ва фреона проверяю срабатывание датчика низкого давления при работающем компрессоре, как только кол-во газа стало достаточным для того чтоб датчик НД не отрубался (для 22-го чуть боле двух, с копейками, бар) - считаю заправку достаточной в первом приближении.
далее нужно убедиться, что давление конденсации находится в нужном диапазоне, при необходимости подстроить регулятор.
следя за током, давлением конденсации и перегревом произвожу окончательную доливку.
p.s. перед началом работ убедиться в наличии теплоизбытков, достаточных для работы кондиционера. при их отсутсвии принять меры для обогрева.
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].