Не надо никаких сервис-мануалов!
Попросите открыть блоки, на крышках всегда есть эл.схемы. Насколько я помню, Вас не обманывают, к токаму внутр.блоку можно подключить не только этот внешний блок. Надо только разобраться с проводами.
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].
Сколько я не встречал отечественных вентиляторов - ни один из них не сбалансирован - это бич отечественных рабочих колес. И похоже эта проблема в обозримом будущем решаться не будет. Везде, где встречались проблемы с шумом, меняли на импорт или отеч. с импортными колесами типа Корф.
Единственный раз, когда нам пришлось пойти на поводу у заказчика и привезли ему отечественные вентиляторы - это оказался конструктор СделайСам. После сборки и установки проработали вентиляторы ровно полгода, затем развалились. Разбило все подшибники и в колесах и в двигателях. Клиент пожал плечами и купил Корф.
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].
Всем:
Весело тут у вас!
Читал-читал аж устал. Так до конца и не дошел. Сил не хватило.
ВКО - может ну его к лешему эти волокнистые фильтры? ставим фильтр из мет.сетки и забываем про пожарников! Пожарники народ простой - железо не горит - тут их не переспоришь.
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].
aspirant
Ну зачем так-то...
Воздушить может и по другим причинам...
Насколько я видел конструкции ал.радиаторов - все только называются алюминиевыми, на сам деле железная труба+на ней ал.теплоотвод. Так чта эл.хим.парой там не пахнет.
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].
Ответ напрашивается сам: в генетическом коде ;-) (только без обид)
Наводящие Вопросы: Сколько максимально этот осушитель, при любимых вашим клиентом температурных параметра воздуха, способен выделить воды из воздуха? А какова площадь бассейна? А температура воды? А подвижность воздуха? А температура стекол, на которых выпадает конденсат? Видите сколько вопросов на ваш вопрос? Безусловно, ответив, для себя, на эти вопросы вы сможете сформулировать и ответ, а вот если и тогда останутся вопросы вот тогда бум думать.
С уважением, LordN.
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].
Теплоемкость воды здесь ни причем. Какова площадь поверхности аквариумов, граничащая с воздухом? Температура воды? Когда определитесь с ответами, сходите на сайт господина Taube www.floor.h1.ru там найдите таблицу - излучаемая мощность от разности температур поверхность/воздух.
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].