а чем вопрос-то? в какую сторону крутить вентиля? на какую стрелку смотреть? чего там такого в вашем ман.коллекторе, что к нему нужна инструкция? :sor нипанимаю...
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].
Kompas пишет:
где можно прочесть на какой высоте и с какой, так сказать, частотой надо ставить маслоподьемные петли
по хорошему это надо смотреть в сервисном мануале от производителя. необходимость их установки сильно зависит от того кто и как делал ХМ, от начинки (компрессор, сепараторы, глушители и т.п.), от диаметров труб, от алгоритма работы...
например мультизоналки МЕшные - там ваще никаких петель не надо, масло из системы собирается/вымывается чисто управлением...
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].
чудес на свете не бывает.
я не слышал про металлопласт способный выдержать даже 44бара(R-22го, для 410А эта цифра еще больше).
тут два варианта - либо кто-то чего-то не так понял (например медные запущены внутрь металлопласта или это могут быть гибкие шланги высокого давления типа как на мобильных сплитах), либо те кто поставил кондей так весело схалтурил.
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].
есть такая полезная вещь - вакуумманометр. время не важно, важен вакуум.
к сказанному остается только добавить - проверьте правильность подключения компрессора недоверяя надписям на клеммнике. проверьте реальное соответствие емкости фазосдвигающего кондера, т.е. = ли то, что написано нем, тому что измерите С-метром. оцените - а то ли там должно стоять, заглянув в подобный кондей.
процесс-то идет, стал быть все работает. для полноты картины укажите температуры внутри/снаружи и для внутри, если есть возможность, влажность. ну если еще скажете длину/перепад трассы и кто выше/ниже - вообще гуд.
а то что компрессор
Цитата
derdi пишет:
ГОРЯЧЕННЫЙ
то эт не показатель.
С уважением, [URL=http://lord-n.narod.ru][B]LordN[/B][/URL].