Инженеры из Даичи вообще не рекомендуют пользовать инвертера при отрицательных температурах. Посему и не разрабатывают для этих машин "холодных" комплектов. По опыту скажу. Чем "тупее" машина(особенно для Daikin) тем проще. Меньше степеней защиты обманывать придется.
Ох-хо-хо...
На наружнем блоке прилеплен шильдик...Маркировка, серийник и т.д... В том числе и заводская заправка - в кг. Возможно понадобится дозаправка - зависит от длины фреонопровода.
Если вы устанавливали 2-хтрубные VRV, то монтаж 3-хтрубных не должен вызвать сложностей. Документы по монтажу есть при оборудовании - в упаковке.
Удачи.
Эээээ... Я, может, чего-то не понимаю? Вам зачем азот при пайке? Основное его предназначение - не допускать образования окислов(нагара) при пайке. Осушение - это уже вторично.
Если совсем беда с азотом, могу посоветовать высокотемпературную пайку. Т.е использовать кислородно-пропановую горелку. Тогда нагара получается гораздо меньше. После попытаться хорошенько продуть сжатым воздухом и поставить временые фильтры. Осушку проищвести хорошим вакууммированием.
Проверено.
Удачи.
Такой маленький довольно просто сварить самим. Берете трубу большого диаметра, завариваете торцы, привариваете фланцы и все...Но, 120л. - это ж меньше стандартной бочки? Что за чиллер такой?
Делали воз-ды похожих сечений. Из 1мм.
Сгибали лист 1000х2000 по узкой стороне. И с шагом в 100мм. - подгибали ребра жесткости. Фланцы получаются через каждый метр - тоже ребра жесткости.
До сих пор жалоб нет
Размер был... 2500х2000, примерно. Длинна - что-то около 12 м.
Хитрые ребра - да на листогибе.
Распорок не было и нет.
Хотя, мы частенько вставляем шпильку с шайбами внутрь больших сечений...