Taube (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 1
Тема: «День подводника!» в форуме: Обо всем, кроме бизнеса
Создано:
19-03-2004 20:44
Перейти
Поздравляю всех бывших подводников с праздником! Желаю успехов в бизнесе и личной жизни!

Алексей Голубев.
www.golubew.ru
Cообщений в теме: 1
Тема: «Федеральный закон» в форуме: Обсуждаем новости и события
Создано:
09-08-2003 08:39
Перейти
Коллеги!
как вы относитесь к Федеральному закону от 27_12_2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" ?
Cообщений в теме: 1
Тема: «Теплый пол» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
27-05-2003 19:05
Перейти
В этом СП много недоработанного. Его можно принять к сведению.
А насчет 500мм я например не согласен. но это моё мнение.
Алексей Голубев. www.floor.h1.ru
Создано:
04-10-2002 22:20
Перейти
Участвую в проекте чиллер-фанкойлы (расчитываю гидравлику), но так-как всю жизнь занимался отоплением, меня интересует, как и чем лучше изолировать подводку к фан-койлам. Материал Cu и PEX-Al-PEX.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Скорость теплоносителя» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
06-10-2002 23:09
Перейти
Уважаемые господа проектировщики!
У меня ещё один вопрос. Какую предельную скорость может иметь теплоноситель в системе чиллер-фанкойлы.
Дело в том, что у меня есть один образец расчётов такой системы, выполненый не мной, там скорость принята 1,5 мсек. Это сделано для того, чтобы использовать PEX-Al-PEX Д=16мм. Но я по опыту знаю, что при таких скоростях шум термозапорной арматуры превышает 50Дб.
А ведь в фан-койлах стоят трёхходовые клапана, их характеристики мне не известны.
Cообщений в теме: 2
Тема: «Скорость теплоносителя-2» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
07-10-2002 19:14
Перейти
Дело ещё в том, что при скорости 1,5 мсек сопротивление PEX-Al-PEX Д=16 составляет 2700-2800 Пам. Так-что приходиться ставить высоконапорный насос. Просто в системах отопления приборы не имеют таких больших расходов теплоносителя, и при экономических режимах сопротивления <200 Пам диаметры труб небольшие. А в фан-койлах расходы от 400 кгчас (вместо 40 кгчас в радиаторах) и если принимать низкое сопротивление, то растут диаметры труб. Поэтому меня и интересуют сделанные проекты, как обошлись с данной проблемой! С уважением Алексей.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Скорость теплоносителя-3» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
08-10-2002 20:57
Перейти
Поговорим немножко о гидравлической балансировке. В двух словах это выглядит так: Допустим общий расход 12 м3, расходы 0,4м3., 0,8м3., 1,2м3., 1,5м3., и т.п. Насос подбираем, допустим V-12м3, H-6м.вод.ст. Задача регулировочной арматуры довести до каждого потребителя именно то кол-во теплоносителя, сколько нужно, не больше и не меньше. Когда не делают регулировку получается следующая картина: через одни потребители перерасход 10-70%. Через другие дефецит. Если считают по самой дальней ветке, то хар-ки насоса получаются V-16м3, H-10м.вод.ст. что тоже плохо, так как расчетные и реальные скорости теплоносителя различны. Поэтому мне не понятно как можно делать без балансировки. Насчёт Kvs, у меня нет данных. Фанкойлы считаю ECOFLAM, есть данные только о расходе и сопротивлении. Да, кстати не реально в моём случае сделать подводку одной длины. Но дело не в расчётах, я создаю компьютерную модель системы, и вижу в реальном времени где какой расход, какое сопротивление и пр. У меня вопрос -какую максимальную скорость теплоносителя можно принимать, хотя по идее надо ориентироваться на макс.скорость регулировочной арматуры. С уважение Алексей!
Создано:
24-04-2003 23:14
Перейти
По идее, вначале делается нормальный гидравлический расчет, т.е. расчитывается расход и настройка каждого клапана (клапана должны быть настроечные). И потом заданные расходы выставляются. Ну и естественно корректируются по месту.
В волгограде например используют дроссельные шайбы. Не поверил , если бы сам не видел (система чиллер-фанкойлы), каменный век!
Самый простой и радикальный способ-поставить расходомеры на каждую ветку (иметь небольшой запас, настроил-снял).
Cообщений в теме: 2
Тема: «Индивидуальный тепловой пункт» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
11-06-2003 19:07
Перейти
может стоить сколько угодно. нужно делать проект по тех.заданию.
Я делал на 4.000 кв.м. полный автомат плюс система промывки теплообменника. обошелся заказчику в 8.000$. Факторов влияющих на стоимость очень много.
Создано:
08-08-2003 19:23
Перейти
Лучше ставьте эл.сервопривод и эл.термостат. немножко дороже, но лучше.
Надежнее и не ограничены длиной кап.трубки.