Есть не совсем стандартное решение. Приточная система с центральным кондиционером на фреоне. Приточная система управляется контроллером с аналоговыми выходами 0-10В. Необходимо включать компрессорно-конденсаторный блок в соответствии с уставками контроллера.
Моё мнение: аналоговый сигнал преобразовать в релейный, регуляцию охлаждения производить по комнатному датчику температуры. Но не будет ли постоянное вкючение - выключение компрессора из-за малой инертности системы? Какие ещё существуют варианты включения компрессора?
Есть у заказчика такая идея. Имеются 3 канальных кондиционера, расположенных в трёх различных помещениях. Входы кондиционеров соединены в один воздуховод и берут воздух с приточной установки, приточка состоит из фильтра, вентилятора, электрического калорифера. Перед кондиционерами стоят соответственно 3 заслонки с электроприводами. Приточка будет включаться от любого кондиционера соотвтетственно с открытием соответствующего клапана-заслонки. Но есть тонкость: если включен 1 кондиционер, то вентилятор вращается на одной скорости, если включены 2 или 3 кондиционера, то скорость вентилятора приточки повышенная. Можно сделать 3 скорости. Изменение скорости вентилятора предполагается регулировать автотрансформатором.
Подскажите, какой прибор использовать в этом случае (если таковой существует) для комутации обмоток трансформатора? Или как-то по другому регулировать скорость вращения вентилятора приточки?
Заранее спасибо.