Самое удивительное, что сервисный инженер, который "Больше десяти лет" занимается холодильной техникой по приезду на объект начинает заправлять рабочий кондей..... в марте.... в минус 7.... 22фреоном..... вместо 407.... и это не первый раз у него !!! Хрен его знает, походу тока рулить машину и умеет.
general-climat GU-4C48HR ситуация следующая:
- на холод компрессор работает около 5секунд, отключается по температуре наружного воздуха вместе с вентилятором[при отключении начинает мигать ЛЕД-2, а так по ЛЕДам всё впорядке - ошибок нет], вентилятор включается через 2-3секунды, а минут через 4-5 включается и компрессор на 4-5секунд опять.
- на тепло тож работает около 10-ти секунд и так же отключается причём напряжение пропадает и с 4-х ходового тож...
Давление впорядке, токи, датчики тож. Блок трёх-фазный.
Грешу на плату наружного блока, подкорректируйте пока есть время.