Анекдот про кота просто супер.
Собиралась поздравить своих. Но свои все всё время на монтажах, и фиг их допоздравишься.
Так что передам про 20-00 по Гринвичу.
Помогите-спасите-SOS-F1!
Столкнулись с таким же. На наружном блоке ошибка А5.
Может вся система нормально работать неделю, может выбивать через 2 часа или 2 дня. Закономерности никакой.
В украинском специализированном сервисе по Дайкину сказали, это бывает с внутренними блоками CDX, если с ними используются слишком длиныне (длиннее 1 м) воздуховоды или есть другие факторы, повышающие сопротивление и снижающие воздухообммен.
На объекте все зашито гипсокартоном, ну фильтры почистили - а дальше доступа нет. ДАже до датчиков (их порекомендовали проверить на предмет эл. сопротивления, может глюк какой).
Длины воздуховодов точно не определяются, ну на глаз можно сказать, что в сумме приток+вытяжка по длине уж точно больше 1м!
Рекомендовали клиенту не включать кондиционеры на малых оборотах, но он хочет использовать систему в любом режиме без опаски (каприз - да, но это его право...).
Подскажите, если у кого возникали аналогичные ситуации со времени предпоследнего сообщения, и как точнее можно определить причину?
Пульты ИК, проводных нет.
Вот еще чуток, посмейтесь тоже.
http://china7.ru/newcatalog/Appliances/download/chinasuppliers.china7.ru/products/china/601/Air_conditioner.html
(в принципе, там любой раздел можо открывать и РЖАТЬ!)