Столкнулись с таким же. На наружном блоке ошибка А5.
Может вся система нормально работать неделю, может выбивать через 2 часа или 2 дня. Закономерности никакой.
В украинском специализированном сервисе по Дайкину сказали, это бывает с внутренними блоками CDX, если с ними используются слишком длиныне (длиннее 1 м) воздуховоды или есть другие факторы, повышающие сопротивление и снижающие воздухообммен.
На объекте все зашито гипсокартоном, ну фильтры почистили - а дальше доступа нет. ДАже до датчиков (их порекомендовали проверить на предмет эл. сопротивления, может глюк какой).
Длины воздуховодов точно не определяются, ну на глаз можно сказать, что в сумме приток+вытяжка по длине уж точно больше 1м!
Рекомендовали клиенту не включать кондиционеры на малых оборотах, но он хочет использовать систему в любом режиме без опаски (каприз - да, но это его право...).
Подскажите, если у кого возникали аналогичные ситуации со времени предпоследнего сообщения, и как точнее можно определить причину?
Пульты ИК, проводных нет.
Ясно! Спасибо!
Блин, он 4 года так проработал, причем то нормально, то ненормально. Там еще со стабильностью напряжения в сети было не очень, присоветовали постаивть стабилизатор - не послушался клиент.
И всё зашито мёртво - не проверишь сходу. Будем посмотреть, как гвоорят в Одессе...