Core (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 5
Тема: «Противопожарный клапан, В каком месте должен быть установлен противопожарный клапан?» в форуме: Избранное раздела "Проектирование..."
Создано:
19-05-2009 08:09
Перейти
Согласно пункту 8.16 (д) СниП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование) следует предусматривать установку противопожарного клапана (нормальное положение закрыто) с пределами огнестойкости:
- EI-120 – для систем обеспечивающих подачу наружного воздуха при пожаре в шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений»;
- EI-30 – для систем обеспечивающих подачу наружного воздуха при пожаре согласно пункта 8.13 а), в), г), д), е), ж).

Вопрос. В каком месте должен быть установлен противопожарный клапан?
Создано:
19-05-2009 08:59
Перейти
нашел ответ. тему можно закрывать

д) противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы
с пределами огнестойкости:
- EI 120 — для систем по 7.13 б);
- Е 60 — для систем по 7.13 г), д), з);
- ЕI 30 — для систем по 7.13 е), ж).

СП 7,13130,2009 Отопление вентиляция и кондиционирование (противопожарные требования)
Создано:
14-04-2009 02:14
Перейти
Требуется обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию в помещении хранения и регенерации лечебной грязи. Натолкнулся на проблему нехватки литературы. Нашел только необходимую кратность и температуру воздуха.
По заданию технологов помещение предназначено для хранения иловой грязи в ваннах (6 ванн, 5,5х5 м высотой 3 м).
В помещении хранения грязи выделяется сероводород (тяжелее воздуха).
Объем помещения 1750 м3
"Помещения для хранения и регенерации грязи" +2, -10, Температура +12

Интересуют ответы на следующие вопросы:
1) схема организации воздухообмена в помещении
2) как компенсируется разница в 8 крат
   

 