Сейчас проектируется маслоэкстракционный завод, место и проектант не важны. Суть темы: в цехе маслоэкстракции (в процессе большое выделение гексана) девочка-проектант заложила кратность воздухообмена 1,5. Обоснование, цитирую:
Цитата
ОБОСНОВАНИЕ
ПРИНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЧАСТИ ОВ
1. В1 (L=12520 м3/ч) – система местных отсосов. Производительность определена исходя из существующих исходных данных путем суммирования заданных расходов воздуха от каждого источника выделения вредности.
2. В2 (L=30000 м3/ч) – система дымоудаления и П2 (L=7800 м3/ч) – система подпора. Производительность определена программным способом с соблюдением требований изложенных в разделе 8 «Противодымная защита при пожаре» СНиПа 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
3. В3 (L=4750 м3/ч) – система общеобменной вытяжной вентиляции. Производительность принята для достижения 10% барьера превышения вытяжки над притоком – создание отрицательного дисбаланса (требование СниП 41-01-2003 для помещений категории А).
4. АВ1-АВ5 – системы аварийной вытяжной вентиляции. Производительность в размере 10 кратного объема воздуха для каждой системы принята по заданию на проектирование.
5. П1 (L=14850 м3/ч) – система приточной вентиляции. Расход принят в размере 1,5 кратного объема цеха при условии компенсации суммарной производительности вытяжных систем.
В порядке изучения чужого опыта обратились на другой МЭЗ. Там пускают в МЭЦ по наряду-допуску, предварительно отобрав сотовый, брелок сигналки от машины, металлические предметы из карманов, заставив снять верхнюю одежду из синтетики и переобуться в обувь на резиновой подошве... Так вот у них по проекту кратность 3,5.
Вопрос к уважаемому сообществу: где поискать соответствующие нормативы на кратность? Поиск по ВСН ничего не дал :sor .