Zmej_O (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
23-12-2009 16:04
Перейти
Сейчас проектируется маслоэкстракционный завод, место и проектант не важны. Суть темы: в цехе маслоэкстракции (в процессе большое выделение гексана) девочка-проектант заложила кратность воздухообмена 1,5. Обоснование, цитирую:
Цитата
ОБОСНОВАНИЕ
ПРИНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЧАСТИ ОВ

1. В1 (L=12520 м3/ч) – система местных отсосов. Производительность определена исходя из существующих исходных данных путем суммирования заданных расходов воздуха от каждого источника выделения вредности.
2. В2 (L=30000 м3/ч) – система дымоудаления и П2 (L=7800 м3/ч) – система подпора. Производительность определена программным способом с соблюдением требований изложенных в разделе 8 «Противодымная защита при пожаре» СНиПа 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
3. В3 (L=4750 м3/ч) – система общеобменной вытяжной вентиляции. Производительность принята для достижения 10% барьера превышения вытяжки над притоком – создание отрицательного дисбаланса (требование СниП 41-01-2003 для помещений категории А).
4. АВ1-АВ5 – системы аварийной вытяжной вентиляции. Производительность в размере 10 кратного объема воздуха для каждой системы принята по заданию на проектирование.
5. П1 (L=14850 м3/ч) – система приточной вентиляции. Расход принят в размере 1,5 кратного объема цеха при условии компенсации суммарной производительности вытяжных систем.

В порядке изучения чужого опыта обратились на другой МЭЗ. Там пускают в МЭЦ по наряду-допуску, предварительно отобрав сотовый, брелок сигналки от машины, металлические предметы из карманов, заставив снять верхнюю одежду из синтетики и переобуться в обувь на резиновой подошве... Так вот у них по проекту кратность 3,5.
Вопрос к уважаемому сообществу: где поискать соответствующие нормативы на кратность? Поиск по ВСН ничего не дал :sor .
   

 