BIOTHERM пишет:
Заказчик имеет желание установить внутренний блок кондиционера в подсобное помещение, а подачу воздуха, организовать в бытовые помещения. ПУ надо разместить в бытовом помещении и как-то заставлять кондиционер, выключаться по температуре с ПУ, а не с датчика температуры внутреннего блока.
У производителя FUJITSU имеется упоминание о такой возможности управления, но, т.ж. имеется предупреждение о том, что такая фунция заблокирована производителем кондиционеров на заводе...
Вопрос: как разблокировать такую функцию?
Можно ли сделать то, о чём я написал выше?
Предупреждение любителям флуда: вам БАН за флуд. По IP.
Пишем тексты по существу запроса.
Добрый день!
Вам необходимо приобрести проводной настенный пульт нового образца, на котором есть кнопка "THERMO SENSOR".
Он даст возможность "разблокировать" (а по сути в него просто встроен термодатчик) эту функцию.
Добрый день.
Скорее всего у Вас проблема с недостаточным протоком воды.
На испарителе стоит диф.реле даления(по воде), замерьте значение перепада.
По значению перепада судят о расходе воды через испаритель.
Для вашей модели:
минимальному расходу воды соответствует перепад в 14кПа (4,6л/с)
номинальному - 36кПа (7,4л/с)
Kazak2010 пишет:
Проблема с прецизионником Uniflair модель точно не помню 0601 внутренний блок, конденсатор 0801. Давление нагнетания выставлено 17бар, всаса 5,5 бар, вентиляторы регулируют и подключены правильно,
Вчера при +13 работало без проблем, ошибок не было, на ночь выключали.
Сегодня утром при +6 (на улице) включили опять проработал 30 мин и начал уходить в ошибку "Низкое давление", работал при тех же 17 и 5,5 бар, а потом давление всаса резко пошло вниз до 1 бара, и такое у 3-х прецизионников сразу.
Грешу на "Регулятор давления конденсации EMERSON HP8T5-225" который стоит перед ресивером на кондесаторе. При повторном пуске замеры на конденсаторе показали что "Регулятор давления конденсации EMERSON HP8T5-225" полностью перекрывал выход с кондесатора и линию газа через байпас пропускал в ресивер .
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой её решение, в сервисе сказали что эти регуляторы часто летят и его надо выпаять и сделать выход с конденсатора на ресивер напрямую без этого регулятора
Добрый день!
Исходя из того что Вы заправили систему только до пропадания пузырьков в смотровом окне- причина в недостаточном количестве фреона. При заправке необходимо контролировать перегрев (8-10град.) и переохлаждения (4-6град.)
В Вашем случае фреон ВЕСЬ собирается в конденсаторе и запирается в нём грибом и обратным клапаном.
При корректной заправке фреон полностью заполняет конденсатор, и частично остальной холодиньный контур, это необходимо для норамльного запуска кодиционера.
Добрые день.
В документации к оборудованию нет описания Вашей ошибки.
Для решеия проблемы свяжитесь с сервисным центром и привезите плату на диагностику.
Добрый день саша444.
Для определения наличия двигателя или сроков его поставки, сообщите пожалуйста "продуктовый номер".
Он указан на шильдике строкой "PROD N", обычно имеет вид 7SPxxxx.
Да-уж пишет:
если кто-то знает , проблема в следуюшем - McQuay (сплит) наружка не включаеться , внутрянка включаеться и молотит , моргает индикатор таймера, на наружку не идёт питание, заранее благодарен!
Пожалуйста, уточните модель внутр. и нар. блоков.
И как именно моргает лампочка таймера(сколько раз).