monstrok (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 20
Тема: «Канальный кондиционер FUJITSU, как сделать управление кондиционером» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
15-06-2009 10:35
Перейти
Цитата
BIOTHERM пишет:
Заказчик имеет желание установить внутренний блок кондиционера в подсобное помещение, а подачу воздуха, организовать в бытовые помещения. ПУ надо разместить в бытовом помещении и как-то заставлять кондиционер, выключаться по температуре с ПУ, а не с датчика температуры внутреннего блока.
У производителя FUJITSU имеется упоминание о такой возможности управления, но, т.ж. имеется предупреждение о том, что такая фунция заблокирована производителем кондиционеров на заводе...
Вопрос: как разблокировать такую функцию?
Можно ли сделать то, о чём я написал выше?

Предупреждение любителям флуда: вам БАН за флуд. По IP.
Пишем тексты по существу запроса.


Добрый день!
Вам необходимо приобрести проводной настенный пульт нового образца, на котором есть кнопка "THERMO SENSOR".
Он даст возможность "разблокировать" (а по сути в него просто встроен термодатчик) эту функцию.

Сервисная служба "United Elements"
Cообщений в теме: 5
Тема: «чиллер, проблема с Wesper VLS 604» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Создано:
23-03-2009 13:53
Перейти
Добрый день.
Скорее всего у Вас проблема с недостаточным протоком воды.
На испарителе стоит диф.реле даления(по воде), замерьте значение перепада.
По значению перепада судят о расходе воды через испаритель.
Для вашей модели:
минимальному расходу воды соответствует перепад в 14кПа (4,6л/с)
номинальному - 36кПа (7,4л/с)

Сервисная служба "United Elements"

Создано:
13-05-2009 11:29
Перейти
Цитата
Kazak2010 пишет:
Проблема с прецизионником Uniflair модель точно не помню 0601 внутренний блок, конденсатор 0801. Давление нагнетания выставлено 17бар, всаса 5,5 бар, вентиляторы регулируют и подключены правильно,
Вчера при +13 работало без проблем, ошибок не было, на ночь выключали.
Сегодня утром при +6 (на улице) включили опять проработал 30 мин и начал уходить в ошибку "Низкое давление", работал при тех же 17 и 5,5 бар, а потом давление всаса резко пошло вниз до 1 бара, и такое у 3-х прецизионников сразу.
Грешу на "Регулятор давления конденсации EMERSON HP8T5-225" который стоит перед ресивером на кондесаторе. При повторном пуске замеры на конденсаторе показали что "Регулятор давления конденсации EMERSON HP8T5-225" полностью перекрывал выход с кондесатора и линию газа через байпас пропускал в ресивер .

Подскажите кто сталкивался с такой проблемой её решение, в сервисе сказали что эти регуляторы часто летят и его надо выпаять и сделать выход с конденсатора на ресивер напрямую без этого регулятора


Добрый день!
Исходя из того что Вы заправили систему только до пропадания пузырьков в смотровом окне- причина в недостаточном количестве фреона. При заправке необходимо контролировать перегрев (8-10град.) и переохлаждения (4-6град.)
В Вашем случае фреон ВЕСЬ собирается в конденсаторе и запирается в нём грибом и обратным клапаном.
При корректной заправке фреон полностью заполняет конденсатор, и частично остальной холодиньный контур, это необходимо для норамльного запуска кодиционера.

Сервисная служба "United Elements"
Создано:
14-05-2009 10:40
Перейти
Цитата
air_wave пишет:
2 monstrok из UE
жжете. при корректной заправке в ресивере д.б. жидкий х.а., а в конденсаторе он появится без проблем.


:D

Мы говорим об одном и том же.
Я имею ввиду что фреона в жидкой фазе д.б. больше чем объём конденсатора и некоторое его кол-во гарантированно находилось в ресивере.
Cообщений в теме: 21
Тема: «МсQuay,кака-то хрень с платой, МсQuay рятуйте.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
16-04-2009 13:21
Перейти
Добрые день.
В документации к оборудованию нет описания Вашей ошибки.
Для решеия проблемы свяжитесь с сервисным центром и привезите плату на диагностику.

Сервисная служба "United Elements"
Создано:
22-04-2009 14:17
Перейти
Цитата
navigare пишет:
Ребята,а не подскажете,такая херня,в 60 потолочнике Маквей есть датчик,который вырубает нейтраль с платы внутреннего блока (клемма А)и внутрянка не врубается,я закоротил перемычкой эту клемму с нейтралью питания,сейчас блок пашет,так вот что делать с датчиком,менять или пох оставить так


Рекомендуем не замыкать клемму "А" на нейтраль, чтобы не оставлять компрессор без защиты автоматики.
У Вас размыкается нейтраль на клемме А скорее всего из-за срабатываения датчика низкого давления(или низкой уличной температуры).
Cообщений в теме: 16
Тема: «сплит AIRWELL-24., Сгорел двигатель вентилятора наружного блока» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
16-04-2009 11:54
Перейти
Добрый день саша444.
Для определения наличия двигателя или сроков его поставки, сообщите пожалуйста "продуктовый номер".
Он указан на шильдике строкой "PROD N", обычно имеет вид 7SPxxxx.

Сервисная служба "United Elements". Москва.
Cообщений в теме: 12
Тема: «проблема с кондеем McQuay, индикация» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
17-06-2009 10:47
Перейти
Цитата
Да-уж пишет:
если кто-то знает , проблема в следуюшем - McQuay (сплит) наружка не включаеться , внутрянка включаеться и молотит , моргает индикатор таймера, на наружку не идёт питание, заранее благодарен!


Пожалуйста, уточните модель внутр. и нар. блоков.
И как именно моргает лампочка таймера(сколько раз).

Сервисная служба "United Elements"
Создано:
10-07-2009 10:09
Перейти
Цитата
WestM пишет:
Добрый день.
У меня та же проблема моргает 3 раза лампочка таймера, в мануале на сайте mcquay написано, что это Контакт датчика температуры в помещении неплотно подключен/закорочен. Или контакт датчика теплообменника нар. блока неплотно подключен/закорочен. Сплит стоит с 2005 года. Да после запуска он может некоторое время поработать на охлаждение, а потом начинает моргать и просто гонять воздух. Но бывает, что включаешь и он просто гонит воздух, даже не начиная охлаждать. Проблем с электричеством нет, проверено. Фреон на днях проверяли, долили 200 грамм, доливали первый раз с 2005.


Вам необходимо проверить сопротивления этих датчиков.
При комнатной температуре оно дожно быть около 10кОм.
Проверять сопротивление следует после отключения фишки датчика из платы.
   

 