Двутрубная система отопления, между прпрямой и обраткой врезка из 2х насосов с частотными регуляторами (Wilo), для подержания заданного перепада давления, Датчиком перепада давления является прибор DDG-60, Управление насосами выведено на прибор упраления WILO – VR Control.Заданы следуещии значения настроек прибора (H--m =1,8 Up=4 P=4 I=5.0 d=0).
Вопрс: при недостаточном перепаде давления насосы увеличивают обороты и поддерживают заданное значение, но затем при нормализации и увеличении значения перепада даже в 2 раза обороты не сбавляются.Востановить заданный режим удаётся только кратковременным отключением насосов или при переходе с основного на резервный насос. В чём причина такой работы насосов? И ещё вопрос Можно-ли закрыть вентиль датчика перепада давления на обратном трубопроводе, что-бы насосы работали в режиме поддержания постоянного давления в прямом трубопроводе?