Можно попробовать его включить(авторестарт, это не шутка). Обесточить блок на 5 мин, нажать и удерживая кнопку принудительного запуска, включить кондиционер в сеть. Баззер на плате должен дать три сигнала. Если это так, то авторестарт включен. Для отключения обратная процедура, только сигналов 4. Просто про эту модель не помню конкретно с какого завода. Заработает - отпишите.
Ну только не прошивка. Ведь это модель на 7кВт, и код ошибки по EEPROM будет мигание светодиода AUTO. Остальное точно не помню.
Вспомнил, это 4-ре неудачных подряд старта компрессора. Т.е. запуск был, но вырубало по току, так 4-ре раза подряд.
Еще вариант, дренаж без сифона. На втором видимо дренаж провис, и образовался естественный сифон. Внутренние блоки высоконапорные, тянут воздух откуда смогут, разряжение в дренажной трубе.
LED2 мигает - термистор наружной температуры воздуха, его сопротивление при 20С = 12,64кОм. И еще в цепи этого термистора, между платой и термисотром на моделях 36, 48, 60 есть: датчик высокого давления и датчик высокой температуры нагнетания. В нормальном состоянии оба должны быть замкнуты. Необходимо проверить всю цепочку.
Новая это как? Уже работала на холод или нет? Если работала то смотрите дренаж. Alarm - это повышение уровня конденсата, т.е. сработал датчик уровня. Если сработало сразу при запуске, смотрите не перекосило ли поплавок датчика в верхнем положении, ну и подключение датчика к плате.
По VRF Мидея и их клонам заходишь на www.midea-russia.ru, регишся, и скачиваешь программу подбора. Пароль для входа в программу - midea. Считаешь с реальными длинами труб и будет дозаправка. По BVRF, оно ни разу не равно Мидея, это с завода TCL. Тут не помогу, на всю их продукцию отрыжка, стараюсь держаться подальше.
Судя по виду, с завода Мидея
питание на наружку (пускатель компрессора там)
5*1,5мм2 межблочка (если без заземления,то: L-фаза, N-нейтраль, 1-компрессор, 2-четырехходовой, 3-вентилятор наружки) + 2*0,75мм2 на трубный термистор наружного блока. Итого минимум 7, максимум ( с заземлением) - 8.
Мотор 2-х скоростной. Красный - высокая скорость, белый провод низкая скорость.
Но это ладно, самое забавное, что мотор на 60Hz. Так быть вроде не должно. Нет ли в наружке компрессора на 60Hz?