paulino пишет:
Ошибка сигнализирует о неисправности микросхемы EEPROM (X24C01P) или сбое в её программе.
Напишу немного по подробней.На контрольном P.C.B.имеется сервисный переключатель нормал и холод.В режиме нормал никаких шелчков релюшек не происходит только тихое моргание зеленого светодиода,а в режиме холод(cool) релюшки переключаются и подается питание на компрессор и вентилятор наружного блока но светодиод также продолжает мигать 13 раз. Просьба отправить прошивку на эту модель кондиционера,а так же указать какой из микросхем является EEPROMом,наверное та у которой 8 ножек.Обычно возле микросхемы пищется EEPROM.
paulino пишет:
да 8 ножек - это она, а прошивку знает только производитель
Спасибо за схему! По ней определил какая микросхема является EEPROMом IC301.Единственное не понятно X24C01P -это маркировка памяти? Сегодня хочу попробовать распаять и проверить программу сбилась или нет.По тому описанию которую ты выслал 13 морганий светодиода является неисправностью EEPROMа.
Найти прошивку не удается.Есть в наличии плата внутреннего не инвертерного блока от 35 Дайкина тепло/холод, не известно, выдержит или нет?Кто может подсказать?
Нужно перезаправить 14кВт касетник на 407с.Все говорят что 407С заправляется только жидким и дозаправлять его нельзя так как он трех компонентный яко-бы улетучивается только один компонент.Я видел баллоны R-407С со стрелкой только вниз для жидкой заправки,сейчас-же мне попался баллон R-407С со стрелкой вниз для жидкого и стрелкой вверх для газообразного.Теперь вопрос, могу ли я заправить или дозаправить этим баллоном в газообразном виде?Почему не хочу сразу жидкарем?Потому-что я пробовал несколько раз и для меня это геморой,если баллон не полный он плохо идет по высокой трубе ,сейчас холодно проблемы с подогревом баллона.
Баллон R-407С,11.3кг. одноразовый. (monochlorodifluoromethane/chloropentafluoroethane).Судя по дроби газ двух компонентный, производитель не указан.Как вы счетаете газ нормальный?
Цитата
Gena Bukin пишет:
Если необходимо проводить заправку из паровой фазы, используют редуктор со смотровым стеклом (это нужно для того, чтобы при заправке путем подачи хладагента во всасывающий патрубок компрессора в него не попала жидкость). Хладагент R407C из баллона следует подавать только в жидкой фазе.
Имеется ввиду что если редуктор со смотровым окном, хладогент в жидкой фазе не пойдет?Если даже из баллона подавать в жидкой фазе.
Кондиционер модели Либерт Хирос HP...14АООО.Документация отсутствует,на шильдиках вес хладогента не нашел.Кто может подсказать вес хладогента этой модели?
Всем спасибо!В пятницу заправили жидкарем в газовую трубу ,когда давление увеличилось выше двух бар компрессор автоматически запустился ,так и заправил пока на жидкой трубе не будет 18 бар.Не каких проблем не было.
Сообщения пользователя
1 - 10 из 33
Начало | Пред. |
1234
|
След. |
Конец