Maleyev72, вот тут http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=37157 Ваш ответ:
"Вообще то Мидеи .. они тупые , но посмотри на 30 - ке может быть нажали кнопочку на плате .. и кондюк встал в режим теста . Я уже всего не помню по мидейкам .. уже больше года прошло как я ими занимался ..."
возожно он в режиме теста? как выйти из теста?
на плате все целое, при включении- тест реле, индикаторов, зуммер, далее мигает зеленый RUN шесть раз и усе.
включаешь пульт, RUN горит, реле компрессора -клац, мотор вентилятора крутится, а скорость не регулируется,
да, плата на столе лежит :D
симистор целый, все импульсы с контроллера проверены осциллографом, импульсы на симистор идут, но при нажатии на кноку SPEED на пульте НИКАК не изменяются. Датчик Холла целый, сигнал с него видит, при отключении датчика выдает ошибку, мигает RUN; отключаешь термодатчики - горит TIMER мигает RUN, оключаешь, впаиваешь чистую память- мигают оба диода
Кстати RUN после насилований перестал моргать при включении шесть раз ;)