"Интерисующиеся"- это те которые отписывают,примерно такое-" Ну , тады ломайте дальше . А звон в компрессоре ... это уже карашо !!!! Это очень карашо !!!!!"....
и нечо дельного сказать не могут.Не засоряйте пространство форума,форум превращается в балаган.
С большим желанием выслушаю старших,если они по теме будут говорить.
Дайте плиз Ваш сервис-мануал
P.S. У меня есть SM SiBE26-701 .но там такой таблицы нет,может у меня не все листы(222лист.)
Сегодня обнаружил провалы напряжения,на рабочем контуре +24v,а на глючном +16v.
Вскрыл контроллер TRACER CH532
На внешний и на внутренний вид очень похож на Carel pCO2
Думаю.что можно заменить внутренний модуль аналогового входа.
Или надо весь контроллер менять?сколько интересно это удовольствие стоить может?
Да датчик давления 4-20 мА.
Он целый,переключал его на другой контур .все показывает.
Виноват либо входной узел,либо слетели настройки конфигурации универсального входа,
они могут быть разными(PTC или 0-20 мА или 0-10v или 4-20 мА).