Festo (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 20
Тема: «Daikin RZQ200B8W1B, отключение инвертора» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
14-06-2013 23:50
Перейти
"Интерисующиеся"- это те которые отписывают,примерно такое-" Ну , тады ломайте дальше . А звон в компрессоре ... это уже карашо !!!! Это очень карашо !!!!!"....
и нечо дельного сказать не могут.Не засоряйте пространство форума,форум превращается в балаган.
Создано:
17-06-2013 01:23
Перейти
Не одного корректного ответа за неделю.... Search
Не Да,ни нет!

Тема на паузе... help
Создано:
17-06-2013 21:10
Перейти
С большим желанием выслушаю старших,если они по теме будут говорить. Договорились...
Дайте плиз Ваш сервис-мануал help
P.S. У меня есть SM SiBE26-701 .но там такой таблицы нет,может у меня не все листы(222лист.)
Создано:
18-06-2013 21:03
Перейти
Нужен такой документик "SK01_001_4_Comm­issioning_RZQ20­0-250_B service­ info.pdf"
или ссылку,где скачать бесплатно.
Создано:
24-06-2013 15:06
Перейти
Тема закрыта
Ввиду решения,замены на новые блоки.
Cообщений в теме: 10
Тема: «Чиллер Trane ECGAN900E72E1, Help!Service manual» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
10-07-2013 16:16
Перейти
Помогите!
Нужен срочно Service manual на
Чиллер Trane ECGAN900E72E1

Перестал индицироваться на контроллере,датчик "LP" ,2го контура.
Датчик менял,провода целые.
Создано:
11-07-2013 23:20
Перейти
Сегодня обнаружил провалы напряжения,на рабочем контуре +24v,а на глючном +16v.
Вскрыл контроллер TRACER CH532
На внешний и на внутренний вид очень похож на Carel pCO2

Думаю.что можно заменить внутренний модуль аналогового входа.

Или надо весь контроллер менять?сколько интересно это удовольствие стоить может?
Создано:
12-07-2013 16:00
Перейти
Да датчик давления 4-20 мА.
Он целый,переключал его на другой контур .все показывает.
Виноват либо входной узел,либо слетели настройки конфигурации универсального входа,
они могут быть разными(PTC или 0-20 мА или 0-10v или 4-20 мА).

Ищу ПАРОЛЬ ,вход в конфигурацию входов,настроек.
Создано:
14-07-2013 13:50
Перейти
Замена платы аналогов входа решила все проблемы.

Хотя компания TRANE ,заломила всеволишь 3000 евриков... смех
за Новый контроллер,ПО,и кучу не нужных операций вокруг...

Тема закрыта.
Cообщений в теме: 12
Тема: «ККБ RP200B8W1 Daikin, сватовство с приточкой» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
18-07-2013 10:26
Перейти
Ну...как всегда...

Проектировали-одни,покупали другие.монтировали ..третьи,на пусконаладочные работы пригласили нас...

Есть ККБ RP200B8W1 и приточка с испарителем+ТРВ и соленоид.
(по гидравлической схеме вопросов нет).

Также есть простенький контроллер Pixel, сконфигурированный на включение ККБ,просто релюхой on/off.С входными потенциальными (220v) аварийными входами.

Вот только одна беда...забыли или протупили прикупить модуль сопряжения EKRPER.,а стоит 784 евро.И таких приточек 3шт.

Ищу схемное решение состыковки.управление по адресной шине Daikin,
включением. выключением. снятием аварий.