Уважаемые Форумчане,помогите кто чем может.Нужен manual,лучше Service manual на хитрый бренд AKIRA,модель кондиционера кассетного типа AC-CA50HG.Строители порвали трубы и провода.Незнаю сколько(кг?) и какого фреона залить?Необходима схема электрических соединений внешнего со внутренним блоком..Да и вообще,хотелось бы познакомиться поближе с производителем,а то в Инете нечего нет?
Теперь ищу универсальный пульт,чтобы корректно поддерживал данный Бренд,все настройки и управление .В Инете выбор большой,но Какой реально лучший???Спасибо за участие. Ув PanAMs...Уже нашел несколько организаций торгующей подобными моделями.веду переговоры...Ув.Gena Bukin,если бы была какая ни будь информация на крышках,Я бы несоздовал глупых тем!
Собственно вопрос простой,просто запутался...
в стандартной обвязке VAM DAIKIN ,при подключении адаптера догрева BRP4A50,необходимо установить термостаты TH3 и TH4(согласно мануалу).
Трактовка перевода:
TH3-включаеться,когда температура равна или ниже -10 грд.цельсия
TH4-выключаеться,когда температура равна или больше,чем +5 грд.цельсия.
Один должен устанавливаться,на заборе воздуха с улице.Другой после догревателя.
Я так понимаю,один должен работать на охлаждение,по типу капиллярного противозаморживающего термостата
(по типу обьязки теплообмениека в приточных машинах),другой тупо на нагрев.
Поправьте меня...
Так вот,Вопрос..Какие марки этих (TH3,TH4)термостатов?,если они должны быть разными,то какие типы?
И До и После,разве любой?Как то не логично...
Например: установка ТН3 - минус 10грд.цельсия,температура понижаеться (например стала- минус 12 )и он у меня должен включиться..
и..?То есть Он должен работать на охлаждение ,как в холодильнике,Но! не как ТН4 .
Привет tolyas1
Ознакомься с моей темой-"Чиллер DAIKIN замена масла.одновинтовой компрессор".
Прошлым летом,искал,нашел- Daphne FVC68D -сказали стоит миллион)
Заказчик дал пол...пришлось думать,искать подбирать...
Остановился на Total PLANETELF ACD 68(есть в свободной продаже и сравнительно недорого,Франция)
Замена Daphne FVC68D реально возможна,второй сезон работает идеально!
Еще ,настоятельно рекомендую, заменить фильт-осушитель.при замене масла.
А то вот ,что бывает....
Приточно-вытяжная установка с рекуперацией
Задача была простая,запрограммировать недельный таймер..
Увидев на объекте-Кончиный пульт BRC301B61(в котором не ..уя нет),понял что дело грустное...
Продажные менеджеры Дайкина,поменяли на BRC1D52 и тут начался какой то Пипец...
Убил час времени и не догоню..в меню переключений функций..там типа..
1.Включение,2.Выключение,3.Работа во временном диапазоне.
Отсутствует пункт -"3".Блиннн..в инструкции есть ,внатуре-нет!
а мне Он очень нужен!
Потом,ознакомившись конкретно со всеми закавырками инструкции..
Нашел очень каверзное примечание:
-Таймер не работает в режиме вентиляции-
а у меня как раз,использование данного пульта для вент.установки...
И после этого,Я вообще разочаровался...
Помогите разобратся,кто уже делал подобное на DAIKIN VAM.
Реально или не реально победить?или нужен другой марки пульт?
Всем сообщаю,что хоть пульт является многофункциональным и
может управлять всем на свете-НО!
Функции календарного таймера на подключенные в сеть(шина Р1/Р2)
установки серии VAM -Не распространяться!!!!
То есть, кондерами может,VRV может ,а VAM -не может.
Для того,чтобы все таки был на календарный таймер-
необходимо добавить в систему модуль
многофункциональный таймер DAIKIN -DST301B51(где то 600 евро)....
Есть предложения,по модернизации и экономию денег....?
Всем привет!
Достался реоретет 1999 г.в. настоящий Японец.
Mitsubishi Heavy FDC-81HEA/FDU-81HEA
Умер компрессор,компрессор стоит уже не родной.Отсутствуют шильдики,модель.
Мож у кого в Архивах завалялся Service,Parts manual....
Нужна желательно точная марка родного компрессора и количество хладогента системы(для заправки по весам).
Еще в наружке стоит эл.плата PCA501A018C в которую заведены датчики высокого и низкого давлений и температура нагнетания.
Нужна схема распиновки платы,а лучше принципиалка)