frigorist (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 9
Тема: «Чиллер "Centritek"» в форуме: Pro & Contra
Создано:
17-10-2013 17:55
Перейти
Предлагают чиллеры с турбокомпрессорами "Clint". Цена ниже, чем на аналогичные винты, EER при этом на единицу выше. Кто-нибудь имел с ними дело? На сколько надежны машинки?
Cообщений в теме: 6
Тема: «Винтажные RHOSSы» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
18-05-2011 15:12
Перейти
На просторах Родины любимой нашлись 3шт чиллеров RHOSS CWA/E - 400 аж 1997г.в.
В эксплутации с 1998г.С тех пор их лет 20 никто за ТРВ не трогал,но иногда мыли.
Из 3-х один пришлось расчленить на органы в качестве донора.(реанимировать слишком дорого, стоят антикварные поршневые DORINы, да ещё до меня одна свердловская контора при попытке "ремонта",шунтировала все "лишние" защитные цепи и датчики...убили только 2 компрессора и один контроллер...но остальные железяки выстояли в неравной битве!
Операция прошла успешно,восстановленные чиллера довольно урчат на свежем масле, но осталась одна проблемка:
Не могу нигде сыскать мануалы на контроллер от этих динозавров.
Может у кого случайно сохранились?
Язык изложения по возможности немецкий,английский или русский,другими не владею.
p.s. Мануал требует заказчик,говорит,на русском не дадите -всенепременно сломаю.
Cообщений в теме: 21
Тема: «22 и 410» в форуме: О гарантийном и сервисном обслуживании
Создано:
06-02-2012 12:29
Перейти
Монтажники накормили 2преца Делонжи заточенных под R-410A диетическим из зелёного баллона.
Влили по 4кг. в каждый (при номинальной заправке 6.5кг.) и попытались включить компрессор, что бы отравить
вражью технику до конца... Хорошо, что пароля не знали...
Но контактором пытались заставить.
Как провести реанимацию(прецов) с минимальными потерями?
Создано:
23-06-2009 09:15
Перейти
Имеется проблемка с винтовым компрессором:при запуске работает без посторонних звуков7-9 секунд, после чего выключается по высокому .Преобразователь(датчик регулятора давления конденсации -частотника вентиляторов, стоит на жид. линии) срабатывать не успевает Р=11-13бар. Реле НР подключено к корпусу компрессора (полости нагнетания) капилляркой . Давление при запуске поднимается до 24 бар и кирдык.... Фреон R407C. Нагнетание (вентиль и труба) холодные. Всасывание падает с 8 бар до 5 бар. При повторном запуске история повторяется.Все вентили открыты.Мощность визжалки 400кВт.Made in Thailand.Чё ему жмёт?
Cообщений в теме: 2
Тема: «Sporlan, Очередная засада... » в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
02-07-2009 11:17
Перейти
На втором контуре печально известного чиллера "HITEMA" обломилась(или отломали) капиллярка термобаллона ТРВ.ТРВ стоит SPORLAN WVE-135, это 450кВт по холоду на R 407C, монтаж под стяжку фланцами на 4-х шпильках. В России я таких не нашел, под заказ -3 месяца...Связываться с представителями макаронников - курс лечения олигофрении в тяжёлой форме.Паять крайне неудобно.Может завалялось у кого или есть опыт по ремонту?
   

 