Предлагают чиллеры с турбокомпрессорами "Clint". Цена ниже, чем на аналогичные винты, EER при этом на единицу выше. Кто-нибудь имел с ними дело? На сколько надежны машинки?
На просторах Родины любимой нашлись 3шт чиллеров RHOSS CWA/E - 400 аж 1997г.в.
В эксплутации с 1998г.С тех пор их лет 20 никто за ТРВ не трогал,но иногда мыли.
Из 3-х один пришлось расчленить на органы в качестве донора.(реанимировать слишком дорого, стоят антикварные поршневые DORINы, да ещё до меня одна свердловская контора при попытке "ремонта",шунтировала все "лишние" защитные цепи и датчики...убили только 2 компрессора и один контроллер...но остальные железяки выстояли в неравной битве!
Операция прошла успешно,восстановленные чиллера довольно урчат на свежем масле, но осталась одна проблемка:
Не могу нигде сыскать мануалы на контроллер от этих динозавров.
Может у кого случайно сохранились?
Язык изложения по возможности немецкий,английский или русский,другими не владею.
p.s. Мануал требует заказчик,говорит,на русском не дадите -всенепременно сломаю.
Монтажники накормили 2преца Делонжи заточенных под R-410A диетическим из зелёного баллона.
Влили по 4кг. в каждый (при номинальной заправке 6.5кг.) и попытались включить компрессор, что бы отравить
вражью технику до конца... Хорошо, что пароля не знали...
Но контактором пытались заставить.
Как провести реанимацию(прецов) с минимальными потерями?
Имеется проблемка с винтовым компрессором:при запуске работает без посторонних звуков7-9 секунд, после чего выключается по высокому .Преобразователь(датчик регулятора давления конденсации -частотника вентиляторов, стоит на жид. линии) срабатывать не успевает Р=11-13бар. Реле НР подключено к корпусу компрессора (полости нагнетания) капилляркой . Давление при запуске поднимается до 24 бар и кирдык.... Фреон R407C. Нагнетание (вентиль и труба) холодные. Всасывание падает с 8 бар до 5 бар. При повторном запуске история повторяется.Все вентили открыты.Мощность визжалки 400кВт.Made in Thailand.Чё ему жмёт?
На втором контуре печально известного чиллера "HITEMA" обломилась(или отломали) капиллярка термобаллона ТРВ.ТРВ стоит SPORLAN WVE-135, это 450кВт по холоду на R 407C, монтаж под стяжку фланцами на 4-х шпильках. В России я таких не нашел, под заказ -3 месяца...Связываться с представителями макаронников - курс лечения олигофрении в тяжёлой форме.Паять крайне неудобно.Может завалялось у кого или есть опыт по ремонту?