MD_ (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 22
Тема: «Охладитель из калорифера, Возможно ли использовать калорифер вместо охладителя в летний период» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
17-12-2008 19:52
Перейти
Доброго времени суток!
У меня обратная задача.
Есть пластинчатый Cu-Al воздухоохладитель, с параметрами:
Q=120 кВт.
Хладагент - вода - 13/17
Воздух 23,3 гр. С/49%
16,0 гр. С/77%
Фронтальное сечение 2230х1680h
Ширина оребрения - 170 мм.
Шаг ребер 2,2 мм.
Шахматное расположение трубок, 8 рядов, медь 9,52.


Хочется установить его в приточку.
Как его пересчетать в калорифер? Какой принять коэф. теплопередачи?
Создано:
23-12-2008 19:35
Перейти
Всем спасибо!
Andronov, по поводу охладителя. Он производства компании AL-KO THERM, от кондиционера (1988 г.в.), параметры холода такие потому что это вторая ступень, первая была 7/13.
Планирую использовать его по обратному назначению - сделать приточку, переставить секции.

Теперь, если вас не затруднит, проверьте мои выкладки:
Кол-во рёбер 2230/2,2=1000 шт.(накругло)
Площадь теплообмена 1000х0,17х1,68х2=570 м2.
Раход воздуха 26000м3/ч
Температура воздуха -31 +18 гр. Ц.
Теплоноситель: вода 75/45
Теплопроизводительность 0,28х1,2х26000х(18-(-31))=428кВт
Расход теплоносителя 12,3м3/ч
Из всего этого получаем коэф. теплопередачи 11,3 Вт/м2хК
Все ли так???

>Ваш ответ я считал в очень близкой модели открыто висящей в нете
Ткните носом.


Спасибо.
Создано:
24-12-2008 19:48
Перейти
Andronov, то что батарея переразмерная, это, в принцепе, хорошо. Есть запас по воздуху, благо вентилятор это позволяет (приводной двигатель 2-х обмоточный или переточим шкивы).
Правильно ли я Вас понял? Калорифер (бывший охладитель) справится с поставленной задачей, при установке его по прямотоку.
С переизбытком температуры планирую справится с помощью 3-ходового клапана.

По программе от везы - это программа для расчета CuAl теплообменников в досовском варианте?
Что-то я с ней туплю. По исходным данным на охладитель выдает ошибку по tкон.
Создано:
28-12-2008 14:43
Перейти
Andronov, большое спасибо за помошь!
Создано:
15-05-2009 22:18
Перейти
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с аккумулирующим баком для холодильной машины, как рассчетать его объем?
В ХМ установлен скоростной кожухо-трубный теплообменник. Длинна/объем трубопроводов невелик. Охлаждать нужно термопласт автоматы.
И еще подскажите со схемой гидромодуля. Куда ставить бак? На подачу, на обратку, на смешение?

Спасибо.
   

 