Доброго времени суток!
У меня обратная задача.
Есть пластинчатый Cu-Al воздухоохладитель, с параметрами:
Q=120 кВт.
Хладагент - вода - 13/17
Воздух 23,3 гр. С/49%
16,0 гр. С/77%
Фронтальное сечение 2230х1680h
Ширина оребрения - 170 мм.
Шаг ребер 2,2 мм.
Шахматное расположение трубок, 8 рядов, медь 9,52.
Хочется установить его в приточку.
Как его пересчетать в калорифер? Какой принять коэф. теплопередачи?
Всем спасибо!
Andronov, по поводу охладителя. Он производства компании AL-KO THERM, от кондиционера (1988 г.в.), параметры холода такие потому что это вторая ступень, первая была 7/13.
Планирую использовать его по обратному назначению - сделать приточку, переставить секции.
Теперь, если вас не затруднит, проверьте мои выкладки:
Кол-во рёбер 2230/2,2=1000 шт.(накругло)
Площадь теплообмена 1000х0,17х1,68х2=570 м2.
Раход воздуха 26000м3/ч
Температура воздуха -31 +18 гр. Ц.
Теплоноситель: вода 75/45
Теплопроизводительность 0,28х1,2х26000х(18-(-31))=428кВт
Расход теплоносителя 12,3м3/ч
Из всего этого получаем коэф. теплопередачи 11,3 Вт/м2хК
Все ли так???
>Ваш ответ я считал в очень близкой модели открыто висящей в нете
Ткните носом.
Andronov, то что батарея переразмерная, это, в принцепе, хорошо. Есть запас по воздуху, благо вентилятор это позволяет (приводной двигатель 2-х обмоточный или переточим шкивы).
Правильно ли я Вас понял? Калорифер (бывший охладитель) справится с поставленной задачей, при установке его по прямотоку.
С переизбытком температуры планирую справится с помощью 3-ходового клапана.
По программе от везы - это программа для расчета CuAl теплообменников в досовском варианте?
Что-то я с ней туплю. По исходным данным на охладитель выдает ошибку по tкон.
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с аккумулирующим баком для холодильной машины, как рассчетать его объем?
В ХМ установлен скоростной кожухо-трубный теплообменник. Длинна/объем трубопроводов невелик. Охлаждать нужно термопласт автоматы.
И еще подскажите со схемой гидромодуля. Куда ставить бак? На подачу, на обратку, на смешение?