Советую всем приобрести таблицы перегрева в зависимости от давления и температуры и раз и навсегда забыть про токовые клещи при оценке количества фреона. Компрессору абсолютно пофигу режим работы установки. На его ток влияют только температуры (при правильной заправке, есс-но).
Цитата
SERG_711 пишет:
Метода дозаправки: давление испарения(всасывания)+ ток потребляемый компрессором.
:D Возможно и имеет некоторый смысл, но данный метод основан только на вашем личном опыте и не поможет начинающим.
Так что перегрев forever!
P.S. Кстати таблицы перегрева нам предоставили в учебном центре LG при сертификации.
Они также выложены на их сайте, но доступны только тем , кто не пользуется клещами для дозаправки. :D
Источник нашей мудрости-наш опыт.
Источник нашего опыта-наша глупость.
Ув. господа сервисники! Прошу поделиться своими соображениями по следующей проблеме: взяли на обслуживание 4 кассетника по 42000 Btu каждый. На трех обмерзают аккумуляторы жидкости с последующим обмерзанием всаса как в сторону компрессора,так и в сторону внутреннего блока. Вакуумирование и заправка точно по весам эффекта не принесли.Регулятора давления конденсации нет,но и внешние блоки находятся внутри помещения Т(возд.)=25 С.Длина трасс не более 15 м. Р(всас)=3 атм.
Источник нашей мудрости-наш опыт.
Источник нашего опыта-наша глупость.
alpha пишет:
намораживаете в морозилке лед 4-8 кг, желательно до -18-25°;
Наконец-то открыли мне глаза. А ято думал , чем еще забить машину. Теперь понял . Нужен морозильник, дизельный генератор и нож для колки льда.Хорошо бы еще Шерон Стоун из "Основного Инстинкта". Она у меня будет лед колоть.
Источник нашей мудрости-наш опыт.
Источник нашего опыта-наша глупость.
Уважаемые коллеги! Поделитесь опытом. Имеем LG LS-T 246. По требованию заказчика для мест установки внутреннего и внешнего блока длина фреоновых магистралей получается 30 метров при перепаде высот 8 метров (внешний выше внутреннего). Всю ответственность за это заказчик берет на себя. Имеет ли смысл перейти на больший диаметр газовой магистрали? Буду признателен за другие советы по данному случаю.
Источник нашей мудрости-наш опыт.
Источник нашего опыта-наша глупость.
Действительно некоторое время назад LG планировало ввести на базе Академии кондиционирования обязательную сертификацию инсталяторов. Под эту программу даже переделали гарантийные талоны и внесли туда графу "номер сертификата" Но потом что-то не срослось и в итоге сертификация активно идет, но имеет добровольный характер и для монтажа не является обязательной.
P.S. Уважаемый kondikz
Вы хоть сами то можете прочитать то, что вы написали
Все таки это русскоязычный форум и люди здесь имеют дурную привычку читать по русски
Источник нашей мудрости-наш опыт.
Источник нашего опыта-наша глупость.