Доброго всем настроения.Вот такой вопрос у меня,кто мож что подскажет.Две машинки наружние REYQ8,по 3 внутрянки на каждый аппарат.Одна машинка работает,а вторая никак.UF ошибочка и хоть тресни...Проводку прозвонил,перемонтажил,всё даже в БС блоках подтянул и поглядел,трубы проверить не реально(я имею ввиду правильность монтажа).Система не пашет.При чём у второй при проверке бывших ошибок на пульте,ясно видно подобный код,но работе аппарата он не мешает,а вот вторая машинка ну никак не хочет холодить.Заправлен по массе бездозаправки,протяжка посчитана в минус...Кто сталкивался....?????
Здравствуйте товарищи и коллеги))Столкнулся с неизвестным мне явлением.Знакомый попросил запустить VRV 3 дайкин.Ставил,вакуумировал и так далее НЕ Я.Приезжаю.Ситуация такова.Автомат включаю,всё работает,лампочки всё как надо,жму прогон-тест,только он хочет что то завестись,как вдруг всё гаснет.Лампочки не горят НИ ОДНА,На клеммы напруга приходит,на контакторы тоже,на плату походу где то отрубает.Кто то может сталкивался с подобным?Я впервые такой косяк вижу.Следующее.Поменяли вводной автомат.Конд.завелся,поработал 3 часо и ОП,опять всё потухло на наружнем блоке.Не понять....Пульты вс беспроводные,диагност.станции и контроллера нет((Буду благодарен рассуждениям и мыслям,так-как поеду через пару дней смотреть....Или пошлю их на...и пусть ищут тех,кто ставил и якобы запускал.....Спасибо...Манулов на него тоже нет к сожалению,я имею в виду технический каталог и схему электроники.Нет ни информации сколько там труб,газа и всё такое.Короче попа,но надо....бы)))
Привет ребята,попросили запустить приточку alfa 2vv,приехал,подключил "арматуру" включаю-приточка пишет eror komunication..Подключил всё по схеме на крышке,приточка трёх фазная.Не хочет работать,схем и мануалов на неё нет.
Если кто сталкивался с ней,буду благодарен за совет.Из "арматуры"- трёх зодовой,заслонка с возвраткой,насос,датчик фильтра.Больше ничего нет.
Спасибо.
P.S. пульт на штекерах типа компьютенрых.