Камней много. Самое главное - надо создать равномерное распределение воздушного потока, что бы в одном месте зрителей не сдувало, а в другом - не было душно. Один из вариантов: в зоне, которая ближе к киноаппаратной, лучше разметить приточные диффузоры, а в дальней зоне - вытяжные. Для вашего кинотеатра необходимо подавать 2200 м3/ч. Этот воздух надо фильтровать, зимой нагревать, летом охлаждать и это должно быть автоматически. Можно установить, к примеру, модульное оборудование фирмы Remak (опыта эксплуатации у нас нет). Многое зависит от финансовых возможностей заказчика. Мы тоже изначально предлагали правильные проекты, но в итого сделали не совсем правильно. Получилось вроде бы не плохо, но ... . Кинотеатр недавно начал работать, продолжаем модернизацию, реагируем на замечания, в общем учимся - будущее покажет.
Могу подсказать по первому вопросу: манометры, термометры (по водомерам точно не знаю) при сдаче в эксплуатацию должны быть поверены в центре стандартизации, метрологии (ЦСММ). И в последующей эксплуатации раз в год эти приборы поверяются.
Здравствуйте, уважаемое сообщество!
Ситуация следующая: в ресторан ( расположен в подвале) необходимо смонтировать приточную систему. Расход воздуха - 3000 м3/ч, температура нагрева от -38 до +20, подогрев водой. Сложность в том, что у нас нет опыта монтажа водянных калориферов, а при неправильной установке могут возникнуть проблемы. Направьте на путь истинный!