Посмотрел ролик
особенно понравилось обоснование использования капиллярки вместо нормального ЭРВ - независимость от электроснабжения, ага выключили питание, а кондиционер пашет дальше - там же капиллярка)))
[url=http://masterxoloda.ru/servis-manual]Техническая документация и сервис мануалы для всех кондиционеров[/url]
Монтажники недавно опрессовывали промышленный осушитель, азот остался между двумя клапанами - так как их не открыли на время вакуумирования.
В итоге нагнетание под 60, всас под 30, через минуту вырубают датчики, так они их замкнули))
Пришлось компрессор менять Копланд Скрул неубиваемый))
Так что про дозаправку азотом и долгую жизнь, я не верю, неконденсирующийся газ как-никак!
[url=http://masterxoloda.ru/servis-manual]Техническая документация и сервис мануалы для всех кондиционеров[/url]
Если полупром, то должна быть плата во внешнем блоке, там тоже по миганию светодиодов можно подробней посмотреть ошибку.
Вот здесь для внутренних и длоя внешних блоков найдёте ошибку https://masterxoloda.ru/kody-oshibok/gree
[url=http://masterxoloda.ru/servis-manual]Техническая документация и сервис мануалы для всех кондиционеров[/url]
Здравствуйте!Проблема с кассетниками LG UU-48 U3D, на двух кондиционерах выскакивает ошибка, на одном CH10, на другом CH51, при замене плат внутреннего блока другим кондиционеры нормально работают, как лечить?
[url=http://masterxoloda.ru/servis-manual]Техническая документация и сервис мануалы для всех кондиционеров[/url]