ПЕРЕХОДИЛ С 407 НА 22 НА УСТАНОВКЕ РИДЕР ВОТ ПОКА ЧТО РАБОТАЕТ 5 МЕСЯЦЕВ У КОГО БОЛЬШЕ, ПРОБЛЕМЫ ВЫШЛИ ПО ФИЛЬТРУ ТАК ОСОБЫЙ ФИЛЬТР ДОЛЖЕН БЫТЬ МАЛЕКУЛЯРНЫЙ И ВОТ ЕЩЕ НЕ ДОКАПАЛСЯ ТРВ TRE 80 есть ли внем дополнительно фильтр на входе, не хотелось разбирать пока что есть время,,,,,????
днепр ;
хоть вы и являетесь универсалом,... Но из практики, протяжка хладоном перед пуском показала что это самый верный, способ.
И вопрос на засыпку, азот к хладону легче или тяжелей?....
так то оно так, просто проверял с вои познания, но вот к вакуумникам немного есть недоверие из практики как-то вакуумировал холодильник а он после пуска оказался завоздушенным, ваккуумировал долго 40 минут, после этого предпочитаю после вакуума зделать легкую протяжку. жизнь научила. так сто процентов по жизни проверено...
есть в обслуге установка чилер gwk d 6sk1-400x-awm/d отработала с нуля в производственном цикле 2 года, масло в картере черное,...--- какое туда нужно поменять, на 134а в документации нет ни наличия масла ни название масла , кто встречался с такой установкой, и о чем говорит наличие грязи в масле, установка периодически глючит по высокому, конденсатор затопленый.
в мануале есть рекомендация срочно обращаться к сервисникам, я вместо таковых сервисники немцы невыгодно, да и после слива начнутся утечки, нехочетсяч но надо, тем паче машина временно на ремонте без хладона. очень буду благодарин за инфо.