У нас, на одном обьекте на машине AERMEC x.m.RV0901 вышел из строя компрессор DAICIN модели ZHC5WWVLGVE,
клиент желает поменять его полностью.
Вопрос такого плана,
наити такой компрессор в казахстане я не смог,в интернете ничего найти не удаётся,
помогите кто может.
нужны цены на компрессор, и где и у кого его можно преобрести. может у кого есть какието данные?
и какие дополнительные работы надо будет произвести при замене такой махины.
Пару лет назад, установили два прецензионных кондиционера "EMICON". некоторое не продолжительное время один кондиционер стал работать с перебоями, время от времяни начались выходить аварии по низкому давлению. при проверке системы, утечек не обнаруженно, попытка дозаправить систему, ни к чему не привела.
Рабочий процесс проходит следующим образом,
при сбросе аварии, кондей запускается и работает минут пять без отклонений, после чего давление наченает очень медленно падать, за три минуты рабочее давление с 3,5 по низкому контуру и 19 по высокому, падает до 2х по низкому и до 12и по высокому. После чего выходит авария и машина останавливается. после нес кольких перезапусков, кондиционер может проработать несколько часов а то и месяцев, без каких либо отклонений.
И вот недавно начались торчно такиеже проблемы со вторым кондиционером. Мы меняли фреон, вакумировали, перезаправляли, бились головой о стенку, ни чего не помогает.
У клиента стоят чиллеры Carrier (cool) более четырех лет, системы работают прекрасно, кроме одной маленькой проблемы,
вот уже второй год, каждые пол сезона меняем контролеры скорости вентилятора, они просто напросто перестают нармально работать, то включаются на полную катушку, то включаются с большим запозданием на маленькой скорости что приводит к срабатыванию защиты по высокому давлению, а то бывает включится и выключится,
как только поставим новый, работает прекрасно пару месяцев,
клиенту надоело плотить каждый раз за новый контролер, а ремонтировать их ни кто не берётся потому что основные детали заложенны в корпус-радиатор и залиты эпоксидкой, вот мы теперь и ищем альтернативу на замену,
вот данные по этой шезеляке
LEROY SOMER
DK12AB045E
400V 3~ 7A
50-60Hz 4,9kVA
Однофазные найти проблем нет, а вот с трех фазными у нас проблемы,
Буду рад если ктото сможет чем ни будь помоч. Привет из Казахстана.
у нас была похожая сетуация, перенесли кондёр и дозаправили. на чалась такая нервотрёпка что мы от клиента долго бегали пытались найти разные отмазки, конце-концов выкачали фреон, провакумировали, залили фреон с другой партии поставки, и все пошло как по маслу.
и это было не один раз.
вывод один фреон га....но.
попробуй наити другого поставщика (ктай, турция, индия) выберай.