Здраствуйте, подскажите пожалуйста можно ли вместо R407 заправить R22 не меняя масло, а просто хорошо отвакуумировав.И есть ли принципиальные различия в применении 407a,407b,407c.
В общем на халяву привезли вакуумник Becker WB 63 A2 STP однофазник.Думаю приспособить под сплиты, но не уверен подойдут ли характеристики.Есть ли у кого нибудь инфа по этой модели?Посмотрел по аналогичным вроде бы производительность до 4,1 м3/час.Предельный вакуум: 150,0 мбар.Что посоветуете?
Здесь http://promportal.net/group.php?id=00...=10&page=2, думаю что аналог Вакуумный насос BECKER тип VT 4.4 (3x230/380V)
Здраствуйте.Решил не много перевооружиться, думаю потратиться на хорошее оборудование Для Себя.Сейчас пользуюсь манометрическим коллектором Refco с тремя манометрами, очень удобно,но уже немного поизнасился,поискал на сайтах такого же не нашел.Может кто подскажет где искать?
И параллельно попались на глаза цифровой манометр например: Группа компаний Сиеста - DIGIMON цифровой манометрический коллектор.mht
Хотелось бы узнать кто им пользовался, насколько удобно в практике?
И такой же вопрос касаемо инфрокрасного термометра.
Где в Краснодаре можно приобрести хорошее оборудование для холодильщика например вальцовки: Вальцовка FT800FN (3-16 - 3-4) с эксцентриком в чемодане.mht,сварку на фото по моему тоже Refco и д.р.
Присматриваю для себя кондиционер 12000Btu, на данный момент подошел к критерию *работа на тепло* В связи с появлением и разработкой технологий обеспечивающих возможности работы кондиционера на тепло при "сверхнизких" температурах -15/-20С(мне хватит :D )хотелось бы расссмотреть эти самые технологии и помсмотреть, что нам подготовили наши производители кондиционеров.
Решил создать тему по этому вопросу, потому как в нете не нашел обобщающей информации *Выбор бытового сплита для обогрева*(в моем случае дополнительного или аварийного).Пару лет назад особого выбора не было кроме митцубиши, а сейчас смотрю многие стали предлагать сплиты в данном диапозоне температур за весьма разные деньги.
Вот ориентировочный список кого бы хотелось рассмотреть поподробнее желательно в виде:
1)Марка
2)модель
3)цена(Ориентировачня)
4)Максимальный воздушный поток
5)Мощность в режиме охлаждения
6)Мощность в режиме обогрева
7)Потребляемая мощность при обогреве
8)Потребляемая мощность при охлаждении
9)Инвертор/не инвертор
10)Технология или принцип получения дополнительного тепла(-15/-20С)
Лучше, если получится :D ,сухие данные и цифры, дабы выбирающему самому делать тот или иной выбор.Основное понять качественные критерии работы кондиционера,а цена,чтоб понимать на сколько потянешь.
1)Daikin
2)Daikin -FTX35J-RX35J
3)52000руб
4)Максимальный воздушный поток 10.1 / 6.7 / 5.7
5)Мощность в режиме охлаждения 1.3 / 3.5 / 4.8
6)Мощность в режиме обогрева квт - 1.3~3.5~4.8 Коэффициент COP 3.76
7)Потребляемая мощность при обогреве Квт - 0.29~0.93~1.29 Коэффициент EER 3.37
8)Потребляемая мощность при охлаждении Квт - 0.29~0.98~1.30
9)Инвертор
10)За счет чего еще не нашел инфу????
1)Hitachi
2)RAS-14JH4/RAC-14JH4
3)29000руб
4)Максимальный воздушный поток 10 куб. м/мин
5)Мощность в режиме охлаждения 3.5 (0.9-4.0) кВт
6)Мощность в режиме обогрева 4.2 (0.9-5.0) кВт
7)Потребляемая мощность при обогреве 1.04 (0.4-1.3) кВт
8)Потребляемая мощность при охлаждении 1.08 (0.4-1.4) кВт
9)Инвертор
10) не нашел инфу ????
1)HITACHI CUT OUT(-20 °C - 21 °C)
2)RAS-14SH1/RAC-14SH1 inverter silver
3)42000р
4)Максимальный воздушный поток
5)Мощность в режиме охлаждения 3.5 (0.9-4.0) квт
6)Мощность в режиме обогрева 4.2 (0.9-5.0) Квт EER=4.31
7)Потребляемая мощность при обогреве 1.010 (115 -1300) Вт COP так и не нашел
8)Потребляемая мощность при охлаждении 980 (115 -1300) Вт
9)Инвертор
10)Спиральный Scroll, но еще не определяющий показатель, ссылка на описание http://www.mirtos.ru/ShowProduct.aspx?ID=225
1)Hitachi Inverter
2)Hitachi RAS-14EH2/RAC-14EH2
3)25000руб
4)Максимальный воздушный поток 10 куб.м/мин
5)Мощность в режиме охлаждения 3500 Вт COP - 3,78 Вт/Вт
6)Мощность в режиме обогрева 4200 Вт EER - 3,21 Вт/Вт
7)Потребляемая мощность при обогреве 1110 Вт
8)Потребляемая мощность при охлаждении 1090 Вт
9)Инвертор
10)Ротационный(двойной) компрессор высокой производительности.
1)HITACHI СПЛИТ PREMIUM XH
2)RAS-14XH1/RAC-14XH1 DC inverter
3)80000руб
4)Максимальный воздушный поток 660.00 м/куб в час
5)Мощность в режиме охлаждения 3.5 (0.5-4.1) кВт (EER): 4.19
6)Мощность в режиме обогрева 4.2 (0.5-6.1) кВт (COP): 4.80
7)Потребляемая мощность при обогреве 875 (65-1490) Вт
8)Потребляемая мощность при охлаждении 835 (70-1350) Вт
9)Инвертор
10)Ротационный компрессор высокой производительности
1) LG GLORY S12AWU (-15C)
2) S12AWU
3)20000руб
4)Максимальный воздушный поток 10.8 куб.м./мин
5)Мощность в режиме охлаждения
5)Мощность в режиме охлаждения 3520 Вт. (EER) — 3.23;
6)Мощность в режиме обогрева 4000 Вт. (COP) — 3.42;
7)Потребляемая мощность при обогреве 1.17 кВт.
8)Потребляемая мощность при охлаждении 1.09 кВт
9)Инвертор
класс охлаждения — A;
класс обогрева — B;
10) -???
1)General Fujitsu
2)ASHA12LEC Серия Nordic DC Inverter
3)50000 руб
4)Максимальный воздушный поток 735 куб.м/ч
5)Мощность в режиме охлаждения 3.4 кВт
6)Мощность в режиме обогрева 4.0 кВт
7)Потребляемая мощность при обогреве 0.97 кВт Коэффициент COP (обогрев) 4.12
8)Потребляемая мощность при охлаждении 0.895 кВт Коэффициент EER (охлаждение) 3.8
9)Инвертор
10)Здесь преймуществ http://www.vipklimat.com/kondicioner-...2lecn.html
Коэффициент энергоэффективности сплит-системы в режиме обогрева очень высок и достигает 4,7. Кроме того, серия Nordic хорошо подготовлена к особенностям российского климата. Он работает на обогрев при довольно сильных морозах — нижний предел температуры воздуха для внешнего блока составляет минус 20 °C, при этом его энергоэффективность будет достаточно высока — 2,1 кВт тепла на 1 кВт энергии. Как результат — модель может обогревать помещение не только в межсезонье, но и зимой. Предусмотрен и режим защиты помещений от промора-живания: прибор поддерживает температуру 10 °C, затрачивая минимум энергии.
Где то еще находил ссылку на недорогой *теплый* :D кондиционер.Найду воткну для инфы.
Ну и митцубиши зубаданы конечно, наверное пока эталон.
1)Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VABH ZUBADAN Обслуживаемая площадь: 35м
2)2500дол - 80000руб
Режим работы: охлаждение/нагрев Inverter ZUBADAN
Холодопроизводительность кВт 3.50
Теплопроизводительность кВт 4.00
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт 0.835 Энергоэффективность (EER) — 4,19 (А)
Потребляемая мощность (нагрев) кВт 0.840 Энергоэффективность (СОР) — 4,76 (А)
Расход воздуха max м3 672/750
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) дБА 21-29-36-43
Уровень шума наружного блока (охлаждение) дБА 47
Уровень шума внутреннего блока (нагрев) дБА 21-29-36-44
Уровень шума наружного блока (нагрев) дБА 50
Озадачился покупкой нового бура для проделывания отверстий под фреоновые трассы бытовых сплит систем. Выбор пал на Hawera сверло/бур по железобетону SPEED-X (Hawera) на D 45мм рабочая зона желательно в 500 мм http://dvsinprof.ru/osnastka/bury/846/5888 (уж больно сладко его презентують ) либо все же проломной http://dvsinprof.ru/osnastka/bury/8/216 .
До этого уже лет пять отработал бошевским проломным на D45, но в этом году окончателно устал, остался 1 зуб и диаметр уменьшается, в принципе доволен его работой, есть и 55-ка для труб большим диаметром тоже проломной, но вот SPEED-X (Hawera), как то всю малину портит своим появлением :) .Подойдет ли он для работы?Может кто работал подобным, какие впечатления, что за зверь?
Здравствуйте.Подбираю кондиционер.Кафе.Площадь 120кв.м.Остановился на следующих моделях:
1) JAX-ACT – 48 HE,
2) Neoclima-NS/NU-48TA8 new,
3)Lessar-LS-H48TEA4/LU-H48UGA4
4) или Ballu BCFA-48H N1 new(установлен зимний комплект).
Каково мнение профи в отношении данных моделей.На чем стоит остановиться.+/-.
Понимаю что качество приблизительно одного уровня, но все же.
Каковы расценки сейчас в г.Краснодаре, до не давнего времени работал(да и сейчас придерживаюсь) этих расценок(указанных выше).Все было нормально, но на этой неделе сорвались несколько заказов (не проявил гибкость) на монтаж 07-09 сплитов и на мойку-чистку сплитов с разборкой.
За монтаж 07,09 предложил 3500, за чистку 2000, но клиента уже кто-то прикормил на следующую цену:2500 монтаж и 1500 полная чистка с разборкой (12-е мицубиси).Я понимаю что иногда цены можно и сбавить, но по моему уже проще продавцом-консультантом пойти работать, чем за такие деньги обеспечивать качество, гарантию и надрывать свой хребет.
Ведь предел демпинга должен быть.Клиенту всегда будет дорого.Извините просто уже накипело на равшанов которые цену сбивают, ни сами не зарабатывают, ни другим не дают.Ну снижу цену и опять верну своих клиентов, но просто теперь монтажникам надо бегать в два раза быстрее чтобы доход оставить на прежнем уровне(Толи рынок работает, толи кризис).Хотелось сравнить цены по краю чтоб понять насколько еще можно проявлять "гибкость" или просто переждать до начала сезона.
Может начать делать монтаж на 2500р ;)
Если есть возможность скиньте свои расценки на мыло, если интересно скину свои(интересует только монтаж сплитов, и их обслуживание).Спасибо
Здраствуйте.Просят перевесить потолочники: General Fujitsu 54-ка(3ф, на R407,марка,вроде, AOU54RBA3L) заменить на General Fujitsu 30 (1ф,на R22).Вопрос можно ли оставить старую трассу (20 и 9), если на 30-ке 16-ая и 9-ая.
Уважаемый модератор , про прощения,случайно два раза нажал кнопку,удалите дублируюую тему.