Здраствуйте, подскажите пожалуйста можно ли вместо R407 заправить R22 не меняя масло, а просто хорошо отвакуумировав.И есть ли принципиальные различия в применении 407a,407b,407c.
Спасибо за сылки.Проблема похожая потолочник General 54-ка, утечка, марки фреона ни на одном шильдике не нашли, но говорят вроде запрляли 407-м.Организация конечно хочет с экономить, да и вообще бы, точно нужно узнать на каком фреоне работала установка.Марка компрессора MH76A72QDBEA.
А про R22 возник когда посмотрел таблицу фреонов www.transcool.ru там указано что 22-ой работает на всех маслах.
2 Vladice
Зачем вам знание того о чем спросили?
Один вот товарищ тоже спрашивал... Как в том анекдоте
Спрашиваю потому что, занимаюсь ремонтом в основном быт.хол.техники, не часто но монтирую сплиты до 24-ки, по образованию техник механик по хол. технике.Пока не хватает где-то знаний, где то опыта поэтому если есть возможность сначала спрашиваю потом делаю.Спасибо Эйркону во многом помог.
Спасибо.Именно эту табличку я и имел в виду.Ссылки я посмотрел, вывод - заправлять 22 вместо 407С можно,но только в крайнем случае.
bigor 2 спасибо за конкретный ответ.
В общем на халяву привезли вакуумник Becker WB 63 A2 STP однофазник.Думаю приспособить под сплиты, но не уверен подойдут ли характеристики.Есть ли у кого нибудь инфа по этой модели?Посмотрел по аналогичным вроде бы производительность до 4,1 м3/час.Предельный вакуум: 150,0 мбар.Что посоветуете?
Здесь http://promportal.net/group.php?id=00...=10&page=2, думаю что аналог Вакуумный насос BECKER тип VT 4.4 (3x230/380V)
В моем случае однофазник.А вот трехфазники были советские вакуумники, потом на них ставили двигатель от стиральных машин.До сих пор такой в рабочем состоянии.Все нашел это и есть Вакуумный насос BECKER тип VT 4.4 (1x230V).150 мбар многовато.
Просят взять на обслугу такую технику, сам еще не был на объекте, прислали фото. AERO TECH 838U1 - что это? Если правильно понимаю это прецензионник, но данных на него нет.
Здраствуйте.Столкнулся с такой проблемой. Сплит General Climat GC-S18HR.При подаче питания все работает как надо подает сигнал- открываются шторки-а потом может либо запуститься компрессор поработать минутку и вырубиться, либо когда включается, жалюзи поднимаются на половину, потом звуковой сигнал и шторки сразу закрываются.Количество сигналов при вкл и авто вкл подсчитать не удалось, то может два коротких и 4-5 с равными промежутками, то по одному через равные промежутки.Лампочка горит Operation другие не загораются.
Напряжение 200-210в.Температура внутри 27градусов, снаружи 32гр.Датчики температуры внутреннего блока в норме,значения почти как по таблице.
Включали и со стабилизатором и без все одно и тоже.Давление не замерял, но когда включался трубки(вентиля) мокрели, охлаждение было нормальное.
По мануалу (где здесь же скачал) нашел похожее описание:
Resetting phenomenon often occurs during operation.
(That is automatically entering to the status when power is on.)
The reason is that the instantaneous voltage of main chip is less than 4.5V. Check according to the
following procedure:
(Сброс феномена часто происходит в течение действия.
(Что автоматически входит на статус когда мощность включена.)
Причина - в том, что немедленное напряжение основного чипа - менее чем 4.5V. Чек согласно следующей процедуре:)
А вот процедура старательно оттуда (из мануала)удалена.Как проверить питание на проце по мануалу?
В чем может быть еще причина?