Доброго всем дня, здесь впервые.
Столкнулся с такой проблемой, имееться кондиционер сплит системы, фирмы MB.
До недавнего времени, он перестал работать в режиме "холод" (сool).
Тоесть происходит это так:
В состоянии покоя давление 0.8
Включаем - режим - cooling - 17-20 градусов.
Давление не опускаеться до 0.2, как обычно, а подымаеться до значения 1.1 и встает.
При это из внутреннего блока идет теплый воздух.
При работе в режиме "обогрев"(heat), давление поднимаеться до 1.4, вместо (2.0-2.5) и встает.При этом из внутреннего блока дует теплый воздух.
Температура в помещении ~ 24
На улице ~ 20
Компрессор работает.
Катушка соленоида тоже.
Еще интересный момент, пытался собрать фреон, путем перекрытия жидкостоной трубки, не вышло давление падает до 0.5 и встает.
всем привет!
Проблему решил, путем удаления из системы, 4ех ходового клапана
теперь кондишен работает только на холод
в принципе, от него, только это и требуеться, так как, стоит в серверной
:D