ValerK (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
15-06-2010 14:35
Перейти
16 вопросов с выбором одного или нескольких ответов без лимита времени. Вопросы есть и посложнее .
Cообщений в теме: 7
Тема: «GREE GWHN24FANK1A1A/0, Ищем причину.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
09-04-2012 13:23
Перейти
холод
LP - 3,0 бара (-5,8С) – низковато но может объясняться низкой наружной температурой и отсутствием регулятора давления конденсации (скорости вентилятора НарБлока) и низкой температурой внутри помещения (+18)
t1 (газ) +5,3С t2(жидк.) -0,9С
Перегрев 11 - 11,7К – признак недозаправки
t воздуха внутри помещ. + 18С
t возд. на вых испар. - +4,9С дельта по воздуху на внутреннем 13 - близка к минимуму нормы, что тоже может быть признаком недозаправки.
t воздуха улица. + 16
Тепло
HP на газовой - 18,2 бар(+49,5С) выросло в процессе до 19.9бар (+53.5C)
t (газовой тр. ) - + 65,7С - тенденция к росту до 74,1 и более
HP жидк. - 20,2-20,5бар (+54,5С) давление конденсации некритическое для R22 (защиты по HP обычно настраиваются на 28bar)
t жидк. 18,6 бар (50,4С) рост до 20,2-20,5бар (+54,5С)
t2 +31,5С рост до + 33,2С
Переохл. - 19,6К рост до 20,2К
Ток 10,55 - тенденция к росту до 11,42А
t воздуха внутри помещ. + 23,2
t возд. на вых испар. - +37С дельта по воздуху на внутреннем 13,8 - близка к минимуму нормы, что тоже может быть признаком недозаправки.
t воздуха улица. + 15
t возд. на вых конден. - +9С
[B]Было бы похоже на обычный недостаток фреона но переохлаждение 19,6 не вписывается в общую картину, но возможно жидкосная трубка большой длинны и без теплоизоляции. При работе на тепло последовательно подключается еще одна капиллярка но на ее засорение картина не похожа. Некоторые скролы могут после остановки вращаться в обратном направлении до выравнивания давления.[/B]
Cообщений в теме: 66
Тема: «замена газа r407 на r22» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
11-06-2010 13:11
Перейти
Лет 5 назад, ставили чиллер CIAT двухконтурный на R407C. Один контур пришел почти пустой, запаяли конденсатор и заправили R22 без замены масла (по тем временам R22 был значительно дешевле, и исходя из того что R22 нормально работает с синтетическим маслом ). Так он 5 лет и отработал один контур на R407 другой на R22 без проблем. Месяц назад опять устраняли утечку на этом же контуре и заправили уже родным R407 опять же по соображениям цены. Все параметры в норме.
Создано:
15-06-2010 15:38
Перейти
Кстати, об инструкциях по монтажу и общих правилах прокладки трубопроводов -
В инструкции Daikin RZQ200 (на R410) допускается межблочная разница по высоте до 30м и - "...При наружном блоке выше внутреннего ловушки устанавливать не нужно." при обратном расположении петли через 10м.
В Panasonic полупром (тоже R410) допустимая разница 30м без петель.. сепаратора масла нет.
Разъясните пожалуйста кто знает, как же все таки с возвратом масла? Предполагаю что возможно применяется более текучее масло, но нигде об этом инфы не нашел. Как то когда петли через 5 м спокойней :)
Создано:
16-06-2010 12:21
Перейти
Цитата
Denni пишет:
Вы не чего не напутали? Обычно, маслоподъемные петли если и требуется предусматривать, то как раз когда НБ выше чем ВБ.

Сам подумал что может ошибка в переводе (английскую инструкцию не нашел), но на рисунке тоже наружный ниже внутреннего. В инструкциях на другие модели тоже самое, например в другом Daikin RQ125B8W1B при разнице в 30м и ВБ снизу петли не нужны, ВБ сверху петли через 15м!!!.
Когда НБ ниже ВБ понятно что петли нужны, но почему нет при обратном расположении - ВБ ниже НБ ????
Создано:
17-06-2010 13:16
Перейти
Сравнил плотности по насыщеннму пару для 410, 22 и 407, у 410 при +5 и +35 плотность раза в полтора больше чем в 22 и 407, похоже что ответ в этом.
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.