Попробуйте обратиться в Легитим в СПб господину Хохлову Евгению Абрамовичу тел (812)3319931. Он начальник тех отдела, может подскажет где достоверную инфу брать.
air_wave пишет:
Если у инвертора двигатель DC на fan motor, то сама опция ЗК - развод лохов на бапки.
Что характерно, это работает! ЗК это прсто отмена блокировки при -10. А дальше мозги продолжают поддерживать температуруконденсации. На тепло работает в щтатном режиме.
То jetcool
Процентов на 50 косяк установщиков ЗК
elisei пишет:
Здавствуте.Прошу помощи.Кондиционер будет работаь в режиме обогева,что лучше установить:регулятор скорости или рэле давления и какое?
Зачем? Что вы собираетесь регулировать?
В режиме нагрев, скорость вращения вентилятора наружного блока максимальна! Крутиться быстрее штатного вы не сможете.
Картер греть это всегда хорошо.
Клиент купил оборудование и как хочет его эксплуатировать так и будет. А вот когда сломается, Вы в акте укажите: Негарантия, нарушение эксплуатации (температурный режим).
з.ы. если хотите можете поставить термоста в наружный блок который будет блокировать работу компрессора при температуре ниже допустимой производителем. Позвонит заказчик, блок не работает, а Вы ему, а какая температура за бортом?
AXE9 пишет:
Зачем париться!?, монтажники сделают все в два этапа
Хороший совет.
Если вы определились с выбором оборудования, имеете чертежи, то монтажники сделают закладные пока идет ремонт, а после ремонта повесят блоки
То a-i-r
Что Вы хотите услышать? Можно или нет?
Завод изготовитель Вам уже ответил.
Когда накроется компрессор, что Вы ответите клиенту на вопрос: Почему Вы НАРУШИЛИ инструкцию по монтажу?
- Мне люди на форуме сказали, что так делать можно?
Что Вам на это скажет заказчик?
Эти люди разделят с Вами убытки?
тех этаж (не чердак) если хорошо вентилируется, очень хороший вариант, комфортно обслуживать и ремонтировать, наружный блок защищен от низких температур. а если он запирается и нет доступа бомжей-медоносов то вообще супер.