При развальцовке труб для А/С (неважно, на каком фреоне он работает) не требуется применение никакого герметика!!! Для САМОУСПОКОЕНИЯ МОЖЕТЕ применять соответствующие масла (под гайку). Всё!
мужики, вы о чем? Уже пару-тройку лет вместо традиционной гофры применяем обычный круглый кабель-канал из ПВХ (не путать с гофрой!) на 16 мм из любого электрического магазина. Тем более на него как правило есть вся фурнитура, да и от стенки всегда можно дренаж отнести на 0,5-1,0 метра. Сборные стояки можно собрать вполть до 32 мм на переходах. Цена вопроса выходит 12-14 рублей за метр 16-ой трубы. Гофра идет редко только на соединение трубок.
Согласен на 100%. Ещё один недостаток М/П - неэстетичность из-за эфекта памяти. Он старается всё время вернуться в первоначальное положение - в бухту. Сколько вижу монтажей с М/П - вид отвратительный!
Впервые происходит замена на 22 газ. Обычно бывает наоборот. Но ничего страшного не произойдёт, если проделаны все операции, описанные вами. Хотя с трубами - какая-то лажа :D
А работал ли А/С после вашего ремонта? Вы его проверяли? Какая растяжка по трубам между блоками? Может быть вы перепутали провода, когда их удлинняли? И при чём здесь пайка труб к плате вн.блока? Почему решили заменить нар.блок? Какие сейчас параметры работы А/С?