andrey46 (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
23-05-2009 22:36
Перейти
Доброго времени суток!!!!
Вопрос такой, есть внутренний блок самсунг 24 и наружний блок аирвел 24, разница в том что у самсунга трубы 16 и 6 мм, а у аирвела 16 и 9 мм, вопрос собственно как лучше или как правельней сделать, трубку 9мм дотянуть до самсунга и сделать переход на 6мм или трубку 6 мм дотянуть до аирвела и сделать переход на 9мм, трасса предпологается не более 5 м, всем спасибо за внимание Вопрос
Создано:
24-05-2009 10:01
Перейти
всем спасибо, протяну 3/8, тему можно закрывать
Cообщений в теме: 6
Тема: «ошибка самсунга Е3» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
08-06-2008 19:24
Перейти
Парни подскажите плиз,самсунг выдает ошибку Е3,модель SH09ZPG, шпечиалисты приезжали и сказали что блок автоматики накрылся, в форуме не нашел такой ошибки, может кто подскажет в чем проблема :sor
Создано:
08-06-2008 20:50
Перейти
Цитата
dsa пишет:
А почему не сделали, и если не секрет где их нашли?

С уважением, dsa.


спасибо за бесполезный ответ
знаешь такое хочешь сделать значит сделай сам. по специальности я инженер по пром электронике. мне бы только направление. а там раскопаю
не сделали потому что не знают в чем причина. нашел по объяве
Создано:
09-06-2008 09:22
Перейти
Цитата
dsa пишет:
В каждом городе есть сервис Samsung, там знают что делать, адрес можно найти в интернете.Если есть желание покопаться самому, то причина в двигателе вентилятора внутреннего блока, либо обрыв, либо датчик холла.

С уважением, dsa.


огромное спасибо за ответ
буду пробовать
тему можно закрывать
всем спасибо
Создано:
22-07-2008 14:23
Перейти
доброго времени!
проблема вот в чем , кандюк вывалился в ошибку - защита от переполнения дренажа
при проверке помпа оказалась живая , поплавок тоже рабочий , не подавалось напряжение на помпу , проверили реле тож рабочее , произвели замену микросхемы uln 2003
после этого помпа включилась , но работает постоянно и помпа ни как не реагирует на поплавок , при включении в работу кандюка , он вываливается в ошибку
в чем может быть проблема?
и еще вопрос где можно купить плату управления на кандюк (внутренний блок)?
Создано:
22-07-2008 23:21
Перейти
Парни , всем огромное спасибо за инфу
я понял что помпа должна работать постоянно , буду проверять поплавок
sky если можно пришли описалово мой почтовик 46kursk46@rambler.ru
Создано:
25-07-2008 18:46
Перейти
Всем огромное спасибо!!!!!!! особенно SKY!!!!!
поплавок работает нормально, а вот с уклонами дренажа действительно проблемма
дренаж поправили и все вроде теперь нормально
всем спасибо огромное!!!!!!!!!!
Cообщений в теме: 20
Тема: «нужна помощь по GREE!!!!!» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
05-06-2009 00:10
Перейти
Доброго времени суток!!!!
Вопрос такой, настенный кондер работает минут 5 и падает в ошибку, горит снежинка и начинает мигать лампочка оперейшен , были проведены следующие работы: очистка блоков наружнего и внутреннего, замена лопнувшей гайки на жидкостной трубе, вакумирование, заправка по весам как написано на шильдике, напряжение в норме, ток компрессора 10А, вырубается точно не по теплухе,а рубит электроника, подскажите в чем может быть причина?????? модель внешнего блока GREE KF-70W/A1, модель внутреннего к сожалению не списал, всем спасибо!!!!!
Создано:
05-06-2009 07:27
Перейти
Цитата
exelente пишет:
Думаю, что телепатов еа форуме нет, а изучение таких слов как перегрев, переохлаждение и зависимость давления конденсации от температуры крайне будет для вас полезно, то читайте Котзаогланиана и вы очень быстро сами ответите на все ваши вопросы.А не ответите, так скажете недостающие данные для анализа.

Поиск по форуму "Котзаогланиан"

Подозреваю, что снежинка - это обмерзание. А ответом почему будет см. выше.


Спасибо за ответ, книгу скачал, начал читать , забыл указать давление на жидкостной трубе 5 бар, на газавой трубе 4 бара, температура на улице +30, в помещении +35,