зован (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 3
Тема: «Gruner» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Создано:
10-10-2013 00:36
Перейти
По названии модели питающее напряжение должно быть 230В, однако на шильдике (фото) 24В, так какую напругу подводить?
Делай, что должно, и будь, что будет.
Cообщений в теме: 13
Тема: «РДК» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Создано:
24-09-2014 18:29
Перейти
На кондиционеры MHI SRC 71HE-2 -3 шт. установил зимние комплекты РДК-8.4. Двигатель там 3-скоростной , соответственно согласно инструкции отрезал все скорости , оставив только максимальную и на нее посадил РДК. При включении, вентиляторы стали шуметь как буд-то крыльчатка на валу не закреплена. Вопрос
Дальше стал экспериментировать: на средней скорости шум почти исчезает, но не совсем; на малой скорости вентилятор работает тихо ( как без РДК на всех скоростях).
Вопрос : данный регулятор не подходит к этому движку? или вообще эти РДК -8.4 не айс.Короче какие мысли будут, поделитесь плиз.
Делай, что должно, и будь, что будет.
Создано:
04-10-2014 20:53
Перейти
При работе на тепло нового кассетного кондиционера (гоп-стоп) появляется ошибка: высокая температура нагнетательной трубы (отсечка 105гр). При осмотре в режиме тепла труба действительно сильно горячая , давление на сервисном кране после 20мин. работы поднимается до 40 бар (R410A).Проверена трасса на заломы, соответствие внутрянки и наружки по холодопроизводительности, преграды по воздуху у внутрянки отсутсвуют, проведена новая заправка по весам с вакуумированием (поведение кондея не изменилось). В режиме холода понять что-либо трудно -- в наружке стоит штатный регулятор вращения вентилятора , давление всаса постоянно болтается в районе 5-8 бар, вентилятор наружки чаще стоит, чем вращается (температура на улице +6гр.)
Мысли склоняются к тому, что в теплообменнике внутреннего блока наглухо запаяна одна ветка. А вот как проверить это у кассеты , пока раздумываю think (пришло время очередного отпуска).
Может кто поделится опытом , как проверить испаритель у кассеты?
Делай, что должно, и будь, что будет.
Cообщений в теме: 24
Тема: «ME PURY-250YMF-C» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
27-01-2010 13:30
Перейти
Проблема двухгодичной давности. Кондиционер в режиме обогрева выдает ошибку 1102 (темпер. нагн. 140гр).Реально так и есть компрессор кипятковый ,на всасывающей трубе давление около 2 бар, большой перегрев.Три дня знакомился с этой техникой при помощи мануала, в итоге ушел по ложному пути (пробывал менять плату ВС-контроллера -- безрезультатно). Датчики температуры и давления показывают реальные значения.Наверное LEV не открывается на необходимую величину, а почему -- хз.Короче не справился.Как оказалось на днях по весне предоставляется второй шанс. А вопрос такой: от ВС- контроллера CMB-P-105VF отходят пять пар труб для 5 внутренних блоков, а подключено три блока,при этом две пары СПАЯНЫ В ШТАНЫ и идут на две кассеты которые большей холодопроизводительности относительно третьей,которая подключена штатным образом.На сколько такое хитрое подсоединение практикуется ? Может быть ошибка заложена при монтаже ? На этом объекте помимо прочего два таких кондиционера с одинаковыми симптомами.
Делай, что должно, и будь, что будет.
Cообщений в теме: 8
Тема: «Liebert Hiross S13UA....» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
15-06-2011 08:30
Перейти
Два кондиционера в сети. Загорелась ошибка - предупреждение: предельная наработка кондиционера. Зашел в меню графического пульта, обнулил счетчик работы кондиционера до следующего техобслуживания. Однако ошибка не исчезает. Клиент нервничает. В чем секрет :sor ?
Делай, что должно, и будь, что будет.
Cообщений в теме: 8
Тема: «Tadiran з/ч» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
09-07-2013 18:14
Перейти
Для канального кондиционера Tadiran ANL-S903H нужен эл/двигатель вентилятора внутреннего блока (220В три скорости коденсатор на 15мФ). Может кто помочь?
Делай, что должно, и будь, что будет.
Cообщений в теме: 12
Тема: «VRV fujitsu general» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
23-10-2015 10:26
Перейти
к наружке VRV fujitsu general AO90RPCMF на R22 ищу внутренний блок AU14TFCMF (сгорела плата и лопнула ванночка).Может кто поможет или подскажет куда обратиться?
Делай, что должно, и будь, что будет.
Cообщений в теме: 4
Тема: «Пульт для mitsubishi electric» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
19-04-2021 18:24
Перейти
С кассетой PL-6AKS согласно инструкции работает проводной пульт PAR-JA240KA-E. Найти такой не получается. На авито есть пульт PAR-JН240KA.Подойдет ли ?