Поставщики вент. оборудования, думаю, действительно не виноваты. В качестве эксперимента померь напряжение при включении эл. чайника или другой нагрузки(2-3кВт).
Про ступенчатое управление: открой крышку эл. калорифера, посмотри из какого кол-ва тэнов состоит ваш нагреватель 2,4кВт. Если из, например, 2-х, тогда можно сделать управление так, чтоб половина работала от контроллера , а другая половина запитывалась бы от магнитного контактора , управляемого кнопкой или недорогим термостатом.Таким образом просадка напряжения при неодновременном включении двух половинок мощности нагревателя будет менее заметна.
На сколько помню по каталогу МЕ именно эти модели могут дорабатываться зимним комплектом москвичами. Но чтобы при уставке 16С на пульте и нажатии вкл. компрессор не запускался, а при уставке 22С -- запускался, не верю!!! (или чего-то не знаю). Может автор чего-то упустил при описании неисправности?
Для человека в здравом уме было бы понятно , что собирать новый компрессор из запчастей по-любому будет дороже , чем просто купить компрессор. Поэтому согласен с SSA.