Проблема с прецизионником Uniflair модель точно не помню 0601 внутренний блок, конденсатор 0801. Давление нагнетания выставлено 17бар, всаса 5,5 бар, вентиляторы регулируют и подключены правильно,
Вчера при +13 работало без проблем, ошибок не было, на ночь выключали.
Сегодня утром при +6 (на улице) включили опять проработал 30 мин и начал уходить в ошибку "Низкое давление", работал при тех же 17 и 5,5 бар, а потом давление всаса резко пошло вниз до 1 бара, и такое у 3-х прецизионников сразу.
Грешу на "Регулятор давления конденсации EMERSON HP8T5-225" который стоит перед ресивером на кондесаторе. При повторном пуске замеры на конденсаторе показали что "Регулятор давления конденсации EMERSON HP8T5-225" полностью перекрывал выход с кондесатора и линию газа через байпас пропускал в ресивер :( .
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой её решение, в сервисе сказали что эти регуляторы часто летят и его надо выпаять и сделать выход с конденсатора на ресивер напрямую без этого регулятора
Кондиционер проработал после годичного перерыва сутки, после этого был выключен на 2 часа с пульта. После этого у него загорелась лампочка таймера (горит постоянно) и лампочка идикации питания быстро мигает, на управление с пульта не какой реакции, как и на кнопочку AUTO на самом блоке. При выключении автомата питания и последующем его вкючении происходит тоже самое. С питанием все в порядке 225V. Такое ощущение что накрылся микропроцессор на электрической плате.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой и как её решил.
Заранее спасибо