General Climate пишет:
Все мануалы есть на русском языке. Мы готовы Вам их выслать.Пожалуйста, сообщите на и-мейл название Вашей компании и контактную информацию (Имя и № телефона)
если ещё актуально,напишите почтовый адрес.помогу
контроллер microface или powerface?
чиллер или прецизионник? по прецизионникам обращайтесь,помогу
по emerson есть почти всё 8)
А,собственно,причём здесь еволюшн,когда у вас последний контроллер I-COM,и поставляется он с графическим дисплеем COLDRIRE большим или малым.Дома у меня тоже только на английском.Смогу скинуть на русском только завтра после работы.Если есть вопросы могу попробывать помочь сейчас.
из италии они приходят без русских мануалов.в комплекте только английские версии.русские должны манагеры предоставлять для заказчика(инструкцию пользователя).правда пароль не сообщают до истечения гарантии,а без него только часики можно перевести да журнал событий полистать :D
если пар выбрасывают(хотя я такого не встречал)уменьшите производительность увлажнителя или снизьте уставку влажности,итак бачки придётся частенько менять :(
кстати,какое доп оборудование установлено на трассе?(обратный клапан,регулятор давления конденсации,скорости вращения вентилятора?)
Есть несколько паролей с разным уровнем доступа.Пользовательский Вам должны были сообщить(первый уровень)С его помощью можно поменять уставки температуры и влажности.А сервисный лучше не вводить-можно даже вывести кондёр из строя при неграмотном обращении с настройками.Однажды потерял много времени разбираясь с кондёром встающим по аварии.Оказалось кто-то изменил заводскую калибровку датчика темп и влажности :evil: за это время успел выгореть один жёсткий диск в серверной.
а так оборудование надёжное,если,конечно,монтаж произведён грамотно. :)
Да я ничего не рекламирую,просто нимал из прецизионников только их и продаёт,причём очень успешно.И количество заказчиков (банков) быстро растёт-осмотры уже начинают доставать!
Поэтому не делайте преждевременных выводов(или необоснованых,по крайней мере)
С уважением, starter
какая температура внутри помещения?
трасса длинная?
напряжение и токи меряли?какое нагнетание?
включали вентилятор внутреннего блока на максимум?
испаритель обмерзает или нет?
компрессор сильно греется у всаса или наоборот холодный?
где фото смотреть?
во млин,одни вопросы пока :sor