если ещё актуально,напишите почтовый адрес.помогу
контроллер microface или powerface?
чиллер или прецизионник? по прецизионникам обращайтесь,помогу
по emerson есть почти всё 8)
какая температура внутри помещения?
трасса длинная?
напряжение и токи меряли?какое нагнетание?
включали вентилятор внутреннего блока на максимум?
испаритель обмерзает или нет?
компрессор сильно греется у всаса или наоборот холодный?
где фото смотреть?
во млин,одни вопросы пока :sor
Проверьте подключение к сети.Попробуйте отсоединить землю,может ноль и земля сидят на одной шине.PANAS-24 не пускал компрессор из-за этого,хотя внутрянка работала.Как раз в области дело было,в сельском магазине.
Отпишитесь о результате проверки плз.
Была похожая ситуация с чиллером CLIVET, только с двумя горшками и на 22,ресиверов тоже нет.После зимы оба компрессора вставали то по низкому,то по защите компрессора(хотя один сезон отработали),в стекле одни пузыри.После нескольких перезапусков один контур разошёлся,пузыри пропали.На улице было прохладно и весь фреон благополучно перекочевал в конденсатор.Обратных клапанов также небыло.На втором контуре перепад температур показал сильную загрянённость фильтра-осушителя,соответственно низкий всас-плохое охлаждение компрессора-срабатыванме защиты.
Для систем без рессивера нужна точная заправка.Проверьте перегрев-работу трв.На входе в трв должна быть жидкость 100%.Померьте температуру на трубе до и после фильтра,разница в один градус уже показывает загрязнение.Посмотрите переохладение,разница не должна быть больше 8 градусов-будет понятно,что с заправкой.Кстати насчёт масла,может глазок полный до верха,а не пустой? Модель чиллера непричём-холодильные машины работают по одному принципу.Пригласите нормального холодильщика продиагностировать холодильный контур.
Удачи!!!
air_wave пишет:
разве так можно устанавливать регулятор давления конденсации "грибок" от ALCO?
его главное вниз "башкой" не ставить.а конденсатор перевернули кверху ногами чтобы трассу поменьше тянуть? :D
это ведь либерт походу,кил так на 60,если не больше?если да,то и трубы не того диаметра,с жидкастной 7/8 газ по 1 1/8 должен бежать,а тут потолще если не ошибаюсь.
о количестве фреона можно судиь только после пуска кондёра.
если длинная трасса,смотрите таблицы производителя-"сколько вешать в граммах" на каждый метр жидкосной трубы и дозаправляйте по весам :|
кстати ещё полезно переохлаждение померить :)
у нас все вакуумники рефко,несколько молелей разной производительности и все при отключении питания перепускают в воздух.на больших,правда есть вентилёк-перекрыл сначала и выключил.