В общем так: был случай, что есть труба, но твердая чето и влаги до...ра в ней. Духовка рулит!!! Медь стала пластичная такая и влаги нема!!!
Тоесть практика доказывает: Медь нагретая до 200-350 градусов и медленно остывшая на воздухе - становится мягкой!!! И вообще, здесь кондиционерщики или слесаря?!?!?!? Че за форум такой?!?! :D
1 бар = 10 000 Па , т.е. 1 бар это 0,1 мПа.
Таблицы и графики соотношения давление-температура существуют. Но никак не определяют массу ха в контуре, ведь
Цитата
Nikkar пишет:
только лиш от температуры окружающей среды.
50-60 процентов, поскольку гарантийные обязательства - на Вас, а строители к гарантии не имеют отношение, разве что криво поцепят или отверстие выше внутреннего блока ...
Контроль всеравно нужен с Вашей стороны, хотя бы по выше указанной причине.
ммм... Мой переводчик перевел это как " на 10 секунд открыть жидкостный кран, после его закрыть и проверить утечку.
А уж потом
Цитата
_vvm пишет:
4. Purge the air from the system.
тоесть удалить воздух из системы....
А удалить чем :?: - конечно ваккуумным насосом!
Вообще тема поднималась и не раз в других форумах и темах. Как-то один мой клиент рассказал, что лет 15-20 назад работал холодильщиком, ремонтировал бытовые холодильники, и они делали продувку фреоном, хотя и в то время уже были ваккуумники, правда в большинстве самодельные :idea:
Так что некоторым до сих пор не понятно, можно ли делать продувку или нет.
Сам пользуюсь только ваккуумным насосом. Так лучше и правильней. Ведь не для того я купил год назад Mastercool на 42 л/мин(занимаюсь только бытовыми), чтоб узнать, что можно просто продуть. :D
Я лучше потрачу 20-30 мин на ваккуумирование, чем потом приезжать на ремонт.
Вообще считаю продувку способом "шабашников" или Равшанов...
P.S. В Лыжах и Самсунгах (и не только) про ваккуумацию пишут в инструкции.
.
Nikkar пишет:
Тоесть не понятно ситуация такова - вы заносите трубы с улицы зимой (какая температура ????) в помещение с парамерами T= +25 oC RH = 40% и там образуется конденсат.Ну так зимой и эффективность вакумирования резко снижается!!!
Весьма неудачный пример!!!
Смысл в чем - когда делается продувка, то газ, переходя из жидкого состояния в газовое остывает, иногда даже до минусовой температуры. При этом конденсируется влага, даже переходя в состояние инея. Его нельзя увидеть, поскольку нельзя увидеть, сколько это 0,05 г инея на трубе изнутри, скажем, 3 метра. Это очень тонкая пленка, которая несет с собой столько проблем!
Кстати, если попала влага в систему(ну хотя бы при продувке), то сколько ей жить осталось? Как и сколько образуется кислоты?
Нет там таких расчетов,а? :D
rodnin пишет:
или же полиэтиленовый мусорный пакет... и не такое громоздкое как пылесос... если же штроба - то тут, на мой взгляд на пыль уже пофиг... без ремонта после штробления не обойтись...
Мы также делаем! Пыли нет, клиент доволен :D