А что с холодопроизводительностью? Не дает желаемого перепада температур вооздуха на входе и выходе из испарителя (вн. блока)? Какие перепады высот: внутренний - наружный?
Потом, судя по вашему методу заправки вы закачали хладагента по "самые гланды"(переизбыток)! Да и длинна трубопровода возможно превышает норму для этого кондиц. (СМ, в тех. документации на данный сплит)
Возможно ли обмерзание испарителя из за завышенного (относительно данных завода изготовителя ) диаметра газовой магистрали (вместо 3/4 - 7/8 (длилнна трассы 2 метра)) , на потолочнике МВ 10,0 Kw (по холоду)?
Т.е : не будут ли аномалии в гидравлическом контуре как при неисправности; "переразмеренный испаритель"?
Канальник (компрессор)вырубается после 5-10 минут работы, Через столько же времени сам включается , и так бесконечно, причем темп в помещении выше заданной на пульте управления Тем нар. воздуха 20 градусов, давление на всасе 4,0 атм.9на нагнетающем порте отсутсвует сервисный штуцер) Теплообменники вн. и нар. блоков чистые , вентиляторы чистые, рабботают.Обмерзание не наблюдается, Рабочие токи коммпрессора не выше указанных заводом изготовителем, Нет заломов трубы в гидравлическом контуре.
Канальник МВ. 10,Кw по холоду.
Помогите пожалуйста!
Касетники LG 48 000 Btu мощности, трех фазники,
Один компр. на нар. блоке; при запуске издает не характерный эл. гул, рабочие токи 30А (макс на шильдике-8,5А), через 10-30 секунд вырубается компрессор (вент нар блока продолжают работать). На давление в гидравлическом контуре запуск компрессора никак не отражается На кондиционере была утечка х-а( оставшееся масло вонючее). Видимо заклинило компрессор. Есть ли способы попытаться его запустить?
НА второй такой же машине, тоже с утечкой фреона (вовремя не обнаруженной). Компрес. при запуске издает не характерные булькающие звуки, на давлении в гидр. контуре его запуск не отражается, через некоторое время нагревается да темп. 90-100 град, и отключается, вентиляторы нар. блока продолжают работать, после того как остынет компрес. все повторяется снова. Есть ли варианты его (крмпресс.) спасти? И что с ним произошло?
Третий аналогичный кондиционер (утечка) : Запускаются вентиляторы нар. блока, компрессор нет, Запускается только при принудительном нажатии на эл. магнитный пускатель компрессора (пока держишь работает) , на давление в гидр. контуре работа компрессора влияет. Переброс фаз на компресс. дает такой же результат ( или попискивание (звуковой сигнал) на плате наруж. блока (при переброске фаз)).
Надо ли монтировать масло подьемные пели на трубопровод, мультизональных систем Мисубиси? В сервис манах на эту технику, об этом ничего не сказано.Сити Мулльти Мицубиси PUHY-P800 YSGM-A.