Так из опыта про перезаправку. Приехали как-то на ремонт осушителя воздуха, симптомы - не набирает рабочую температуру. Утилизировали лишних 10 кг 134 фреона, хотя штатная заправка - 7 кг. Заказчик говорит, что аппарат уж год плохо работает и приезжало еже человек 5 и все пытались его заправить! А дело было в настройке ТРВ.
хорошее фото из разряда :"сколько надо гастрарбайтов что-бы внешний блок к кронштейнам прикрутить?", ответ - 7 (три на картинке, два уже внизу лежат и два в запасе) :)
подскажите,
а Corrigo OEM S-E17 шьется (конфигурируется) через E-TOOL или спец софт нужен через панельку внутри? а то что-то не получается подключить никак?
upd: завелся, через китайские USB-rs485 не захотел, заработал через кареловский CVSTDUTLF0 по двум проводам.
а не завалялся ли у кого графический дисплей Liebert ICOM, взяли бы попользоваться на пару деньков или купили бы за недорого, надо в чиллере Liebert FB4046 кое-какие параметры поменять, а теперь только через ICOM...
Здравствуйте!
на объекте у Заказчика вышел из строя воздушный конденсатор, реальному восстановлению не подлежит (порядка 70 дырок по швам. остальные то же ненадежны), по этому срочно ищется из наличия или в срок до месяца конденсатор аналогичный или чуть мощнее
может у кого завалялся на мегавата на полтора плюс минус 10-15%?
мало ли, бывает.