частично вопрос с регулировкой даления в зимний период в инверторе решали так: снимали движок внешнего блока с крепления, отсоединяли крыльчатку, закрепляли в стороне. вместо этого двигателя ставили обычный AC движок со своей крыльчаткой с регулятором давления конденсации по температуре. дополнительно шунтировали термистор наружнего воздуха, подогрев картера, установка температура внутри +23, обороты -макс. Подопытные - Panasonic E18HKD, какие-то кренделя в серверную запихали! работают пока... третий год.
нормальная цена для холодильника с простым монтажом, из кондиционера будет конструктор (+ТРВ, +контроллер холодильный, +ТЭНЫ, убрать фильтра, раздвинуть ламели,..... и т.д.)
наши монтажники пользуют гидравлический от CPS (не реклама, самому уже этот китай разонравился) говорят до 28мм без проблем расширяет (буду в мм) а дальше надо греть трубу иначе ее рвет. реально варили трассу с 54 медью, быстро, удобно.
предстоит замена т.к. Sporlan SEH100/175 зае....ли.. (за 7 лет поменяли штук 6 на разном оборудовании)
Мощность порядка 250 кВт
выслушаю любые мнения.
вот Данфосс например пишет так: Электронный ТРВ EX7-I21 800624 (Только для