какой нах тепловой насос, у нас в деревне свет по три раза в неделю выключают... а когда холодно напряжение 180...200 вольт, проще уголь, двора, трение.....
проще как на рисунке....
в любом случае в наших условиях ТН это дополнение к существующей системе отопления, либо в дачных домах, где зимой не живут.
производят в Питере - Эрко 01 (в корпусе с индикацией ), Эрко -02 (безкорпусной вариант), по цене не дорого и отказов почти нет
Cообщений в теме: 1
Тема: «Сервис монуал GK-DH96HW-09, Здраствуйте,хотелось бы получить подробную информация об этом кональном кондиционере,имеющий два контура. Все документы утерены а с таким еще не сталкивался! Хотелось бы удостовериться правильно ли я развел контуры!!» в форуме: Задайте вопрос Производителю
только недавно была такая же проблема с точно такими же кондиционерами (4 штуки в разных местах) в серверных, перенесли термодатчик на испарителе ближе к центру (по длине) и чуть дозаправили, т.к. трассы были по 15-20 метров, а монтажники все оставили по дефолту, и в все заработало, да и температуру как грамотные люди говорят выше, не устанавливать ниже +23.
на базовых станциях у ОПСОСОВ работают круглогодично в малом объеме, смерть компрессоров не более 3% от объема кондиционеров в год, и то часть по причине электропитания, либо работы без фреона. основная часть оборудования ME и Daikin