на странице 5 юзерьмануала для СРК20ЗД-С (инвертор 2007 или 6 года) нарисована табличка "процедура выбора оборудования". Там нарсован график с названием "Коэффициент коррекции мощности при охлаждении и обогреве в зависимости от температуры" на этом графике есть многоугольник, который ограничвает применение кондиционера наружной температурой от +15 до +43 градусов цельсия сухого термометра. Наверное в вашем случае включается системы "защиты от перегрузки при охлаждении" (стр.2 пукнт защитные функции)
продаются резинки обычные черные и белые фторопластовые. в английском курсе дайчи Si 18 написано , что прокладки под 410 агент должны быть фторопластовые. я менял на шлангах, когда порвались родные черные (порвало жидкарем), поставил белые.