InterVent (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
11-05-2009 12:00
Перейти
Всем доброго дня! С прошедшими праздниками и с победой нашей сборной по хоккею на ЧМ!!!
Собственно вопрос:
Пытаюсь накидать диагностическую карту под сервисное обслуживание кондиционеров. Тривиально, Ватсон.
Какие параметры на ваш взгляд требуется обязательно фиксировать?
Я считаю обязательными следующие измерения: tокр – темп. с наружи, tнар.бл. – темп. после вент. конденсатора, tпом. - темпер. в помещении, tвнутр.бл . - темп. после вент. испарителя, Рвсас. – давление на сервисном штуцере на всасе, I – рабочий ток. Может быть, следует какие-то параметры снимать в динамике (через 1-5-…20 минут после включения) для более корректной картины?
Ваше мнение?
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Cообщений в теме: 4
Тема: «Кондиционер Daikin ATY/ARY 20, возможно ли раздельное подключение питания для наружного и внутр.блоков?» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
03-12-2010 09:11
Перейти
В общем дилема в следующем: во время ремонта помещения межблочная трасса заложена была в штробы. Кабель 5-жильный. А в модели Daikin ATY/ARY 20 как выяснилось позже межблочных соединений 5+1(земля) и 2 жилы на термистор нар.блока. Итого 8. А в наличии только 5 межблочных соединений. Есть возможность подать с разных мест эл.питание на наружку(на клемы L,N и земля) и на внутряк(на клемы 1,3 и земля). Итого как раз 5 жил останется. Т.е. межблочных связей 1 и 3 не будет. Как считаете работоспособна ли будет такая схема? Если нет , то что еще можно придумать , может термисор перенести в помещение?
Спасибо.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Cообщений в теме: 7
Тема: «согласование на установку сплит-системы, чтобы техника не вызывала вопросов у властей города» в форуме: Обсуждаем новости и события
Создано:
21-08-2010 19:51
Перейти
вот и вот ссылки
Неуж повально дойдет до этого? :o Какие мнения?
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Создано:
25-09-2009 17:53
Перейти
В наружном блоке инверторного Дайкина 35 мод. с зимним комплектом мигает красный светодиод на "регуляторе давления Даичи". Компрессор работает, крутится(теплый), но трубы на компрессоре (вход/выход) холодные +17 обе. С наружи темпер тот же. Вент внутреннего блока работает, но дельта 0. В помещении +21. Уставка +18. Газ в системе есть. Давление не меряли, но точно не пустой. Подскажите что могет быть...
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Cообщений в теме: 5
Тема: «канальник LG LB-F 3061HL» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
03-06-2002 08:45
Перейти
Помогите пожалуйста разобраться в следующей проблеме:
при работе канальника LG LB-F 3061HL в режиме охлаждения циклит внешний блок(1-2 минуты работает, 2-3 минуты выключен) . При этом tнар.=20град , tпомещ.=27,
Рвсас.=3,7бар - давление на линии всасывания; Ржидк.=7,2-7,8бар - давление на жидкостной линии. В выключенном состоянии давление на обоих штуцерах 7,5бар. В режиме обогрева работает нормально не выключаясь(обе трубы горячие). Предполагаю, что причина в 4-ходовом клапане.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Создано:
17-01-2004 09:05
Перейти
Всем доброго здоровья!
Подскажите пожалуйста, как следует подключить плату для низкотемпературного использования, в кондиционере CARRIER FB4A/38CKC так чтобы, он работал при заявленной в инструкции наружной температуре -28 градусов. Спасибо.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Cообщений в теме: 9
Тема: «север или запад???» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
21-04-2004 09:28
Перейти
Помогите решить дилему.

В выставочном зале устанавливаются два кассетных кондюка по 7кВт.
Где по Вашему мнению лучше расположить наружные блоки:
1вариант) располагаем на западной стороне здания, длина трассы при этом -5метров.
2вариант) располагаем на северной стороне, длина трассы - 12 метров.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Cообщений в теме: 7
Тема: «пресс для обжима фитингов, можно ли использовать для фреоновых труб?» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
13-10-2006 03:38
Перейти
Использует ли кто в работе модные нынче прессы для обжима фитинговых соединений
. Подходит ли такой способ для соединения фреоновых (медных естественно) труб диаметром , к примеру - 42мм. Достаточно ли герметичное соединение получается?
Отзовитесь, кто пользовался.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Cообщений в теме: 2
Тема: «установка Т/О фреон-вода» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
20-03-2009 01:58
Перейти
Доброго дня всем! Подскажите, кто уже ставил: какое содинение (резьба или пайка)предпочесть при монтаже Т/О по фреоновой стороне? У т/о патрубки из нержавейки, а трубы медные д.22мм.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Cообщений в теме: 25
Тема: «удаление конденсата со сплита зимой» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
01-02-2010 08:22
Перейти
Вобщем, устанавливаем сплит(7кВт) с ЗК в солярии. дренаж наружу с подогревом.
сейчас в помещении влажность 20-25%, темп.+30(отопление отключено). Клиенту некие авторитетные эксперты надули в ухо, что на месте отвода конденсата вырастит "сталактит". Я честно говоря, сей момент никогда не отслеживал раньше, да и ни кто из клиентов не жаловался по данной проблеме... Предполагаю, что в период оттепели, когда влажность начнет расти, может на земле образаваться наледь...Кто , что знает по теме?
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...